Дата: (изменено)

Добрый день товарищи! Приобрёл пид-контроллер Овен трм 251 Щитовой вариант 80914_1.jpg , существует три исполнения модели. ТРР, СРР, и РРР. Последняя РРР не работает с твёрдотельными реле(ттр) , т.к. на выходе из ТРМки в нужный момент не подаётся напряжение (всего-то 6вольт) для включения ттр. На свою голову заказал как потом уже понял в процессе подключения именно РРР вариант. Вот теперь мучаюсь с подключением. С начала грешил на реле, заказал другое, и опять таже беда. При включении программы, не включается реле.

Проверил на этот раз реле, подключил блок питания на прямую к релешке, т.е. + и - от блока кинул вместо проводов, которые ишли на сам пид, реле заработало, тэны включились.

 

Как-то мне советоволи на плюсовый провод, который идёт от трм к реле, кинуть блок питания, но толи я не правильно подключил блок питания на +провод, толи у меня неисправный пид. схемку прикрепляю.

как его запитать? ИЛи у кого какие мысли?

7786df6f64f6.jpg

Изменено пользователем Nikiforovich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

или вот ещё схема72a4c49036b9.jpg

как подключить этот блок? на + провод к реле подключить -провод от блока, и +провод от блока кинуть на реле?

пффффф пробывал не помогло :crazy:

какие ещё идеи? трм достал уже в край. :wacko:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

мысли такие что надо подключать согласно назначению прибора. Выход ррр подразумевает какое управление нагрузкой? Как я понимаю эти три вида исполнения должны соответствовать релейному выходу, тиристорному или транзисторному и на твердотельник. Чему сооветствует исполнение ррр???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

исполнение ррр соответствует релейному выхрду управлению нагрузкой. Ставьте промежуточное реле с нужным током на катушке и котактор нужной величины...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

ТРМ251-aa.bРc

где

aa - обозначение исполнения корпуса (Н или Щ1 )

b - обозначение типа первого выходного сигнала. Регулятор ТРМ251 имеет следующие модификации по типу выходного сигнала:

  • Р – э/м реле ( у меня )
  • К – транзисторная оптопара
  • С – симисторная оптопара
  • С3 – три симисторные оптопары
  • И – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
  • У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
  • Т – выход для управления твердотельным реле

Изменено пользователем Nikiforovich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо большое за совет! :drinks:

У кого ещё какие мысли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

у вас все три выхода реле. Скачайте руководсво по эксплуаации версии ррр и пожключайте согласно имеющейся там схеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

первый свой пид я подключал собрав сперва наколенную схему и вместо тенов подключив напрямую к прибору лампочку миньен, благо ток на выходе прибора был 5 ампер. Этой лампы вполне хватало нагреть открытую термопару и следить за работой прибора. Но слава богу это был не овен. Второй прибор был уже точно не овен. И так как я доврльно долго изучал все что предлогалось на рынке то оба прибора выбрал с симисторным выходом управления нагрузкой. Оба прибора и ныне исправны и работают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

сергей3 я мог заказать обычный китайский, нет захотелось красивыййй с пошаговым нагревом. :vava:

в инструкции только показаны как подключить выходы к, с , и , т.

онлайн-инструкция http://insat.ru/prod...n/TRM251_RE.pdf начиная с 41 страницы.

 

bfef6ed0bad2.jpg

исходя из ситуации которая у меня, возможно ли + от блока кинуть в выход 3. Или как мне из подручных средств сделать как на рисунке?

Изменено пользователем Nikiforovich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Nikiforovich, В первом посту полярность блока питания не верно, на плюсТТР нужно подавать плюс , а не минус.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На ТТР управа вроде (могу ошибаться) от3 до 30 вольт. Последняя картинка к вам не относится у вас выход контакты реле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

bai02 да это я нарисовал не правильно... извеняюсь, нужно перезалить.

т.е. другими словами мне этим ТРМом не запитать печь твёрдотельным?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

изучая рынок пид регуляторов касаемых управления печами, узнал одну некие ценовые рамки. Более менее приличный прибор с адекватным набором функций и удобством управления стоит от 6000-7000 рублев. Овен либо предлогает нечто неполноценное либо неудобное. Нормальные приборы делает термодат, мзта, варта и какой то егорьевский заводик названия и марку не помню. По поводу вашего кино - я его не вижу, ибо работаю на сутках и с мобилы.

 

твердотельным не получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

полистал инструкцию на этот трм.... живо вспомнил все то прекрасное что я думаю о этих овенах.... в общем все данные что вам нужны нарисованы в таблице что на 10 странице инструкции по эксплуатации. у вас основной выход комутирует цепи 220 вольт и 4 ампера. второй и третий 220 вольт и 2 ампера.в принципе промежуточное реле вам не нужно, нужен обычный электромагнитный пускатель примерно второй величины с катушкой на 220 вольт и током потребления до 4 ампер. и просто подключаете первый выхорд трм на катушку пускателя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вот как выглядить примерная схема подключения силовой части. с датчиками и остальным надеюсь разобрались. чтоб проверить не спалили ли вы свой трм, на выводы основного выхода трм вешаете обычную лампочку 220 вольт 40 ватт и кладете ее на термопару. включаете прибор, при подаче нагрузки на тены(то есть на основной выход управления нагрузкой) лампочка должна гореть, при установленой на приборе температуре например 60 градусов, когда термопара нагреется от лампы до 60 градусов и прибор это увидить он должен прекратить подачу питания и лампа должна погаснуть, как термопара остынет до 59 опять должна включится... если все работает то тогда уже включай пускатель в схему вместо лампы...

post-10082-007730500 1352631686_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

блин сегодня запустил!!! подключил другой блок питания и вуаля заработало!! :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

или вот ещё схема

внешний источник питания надо поменять полярность :wink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

я и твердотелку вешал на релейный выход-работает нормально.

Только один нюанс -необходим внешний источник питания если правильно помню 6-30вольт постоянки.

А сейчас ТРМ-ки выпускают с выходом для твердотелки(выходит постоянный управляющий сигнал) и дополнительного питания не требуется :p

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

прикол к пид регуляторам вешать пускатель на выход :rofl: .

В результати головя на бекрень от интенсивного процесса вкл и выкл пускателя в близи установленной температуры :shok: :vava: :vava: :wacko: .

Там тока твердотелка иль тиристор какой нить :patsak:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Чтобы впредь не было проблем, релейный выход ТРМ251 - это пара контактов, работающих на замыкание, поэтому, чтобы управлять твердотелкой, надо эти контакты включить в разрыв последовательной цепи, состоящей из источника питания 3---30 вольт, и самого твердотельного реле. А уж само реле - также в разрыв цепи из сети и ТЭНов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

ребята пид подключил вот теперь проблема по серьёзней, спирали которые я крутил из фехраля, и фехраль ли это, заказывал 1 кг за 230 грн, они мне прислали кг 3, диам. заказывал 2, прислали 2.2.

и так спираль :

ширина витка 3.5 см

длина 40 см

всего 4 штуки, подключил 2, через усилиную розетку на 40 А, тускнеет свет, вентиляция начинает работать на пол мощности, в общем как при сварке... провода греются и ваще это всё очень стрёмно со стороны наблюдать.

когда впервый раз запускал печь, то спираль ставил купленую в магазине , на 5 квт, но она перегорела, когда печь показала 550 градусов, сегодня решил поставить те спирали которые были раньше, на пид сработал автомат...

изините за каламбур, но где я могу купить готовую спираль, не сильно мощную, и чтобы прослужила хорошо. может кто-то может помочь? я нахожусь в Украине.

Изменено пользователем Nikiforovich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Посмотрите почту.

А где заказывали фехраль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Чем коммутируете-то ?

Сопротивление спиралей померьте...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ребята пид подключил вот теперь проблема по серьёзней, спирали которые я крутил из фехраля, и фехраль ли это, заказывал 1 кг за 230 грн, они мне прислали кг 3, диам. заказывал 2, прислали 2.2.

и так спираль :

ширина витка 3.5 см

длина 40 см

всего 4 штуки, подключил 2, через усилиную розетку на 40 А, тускнеет свет, вентиляция начинает работать на пол мощности, в общем как при сварке... провода греются и ваще это всё очень стрёмно со стороны наблюдать.

 

 

Nikiforovich подключили последовательно или паралельно ? длина провода его сопротивление ?

Вот тут есть все ответы на Ваши вопросы

http://www.horss.ru/index.php/goods/osnovnye-svedeniya/76/677

http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Жаль что в украине есть фехраль импортная менял у себя на СНОЛЕ аналог х23ю5 без т в конце диаметр 2.0 мотается легко без подогрева.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.