Может, кто-то пользуется аналогичным. Автонастройки как я понял, нет у него, а на тех, что по умолчанию работает не очень. При тестовом нагреве до 80 градусов по инерции проскочили до 99, потом устал ждать пока поползет вниз - большая тепловая инерция муфеля. Контроль температуры стоит раз в 10 секунд. Инструкцию прилагаю.

post-1219-078035400 1350297011_thumb.jpg

post-1219-038099400 1350297014_thumb.jpg

post-1219-047081400 1350297021_thumb.jpg

post-1219-036107600 1350297028_thumb.jpg

post-1219-015709000 1350297037_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

может, у кого-то не именно такой а хоть подобный? в какой-то теме такой же контроллер видел у форумца.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Александр,

 

в описании контроллера все же указано Auto Setting (пару раз в самом начале инструкции).

Это, по аналогии, виденной мной у какого-то другого контроллера, может означать, что автоподстройка параметров ПИД осуществляется каждый раз после включения устройства на этапе нагрева до первого снижения температуры. При этом корректировка параметров производится в пределах не более 3-х раз отличающихся от установленных ранее. Т.е. в ряде случаев для более точной настройки прибор надо выключить и включить еще раз.

Проверить, что этот контроллер имеет такую функцию можно запомнив параметры ПИД сразу после включения и сравнить их с теми, которые установятся после достижения макс температуры, ну или даже лучше подождать, когда установится выставленная на приборе температура.

Если это не сработает, то надо подпирать параметры ПИД вручную. В данном случае, при сильном проскоке установленной температуры, попробуй в два раза уменьшить P и I параметры и проверь еще раз.

Изменено пользователем Гаражник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если Вы будете пробовать "уменьшать в два раза P и I" то, Вы никогда не настроите свой регулятор.

Поставьте сначала I на максимум, а P на, скажем 5% от диапазона регулирования. Затем измените задание, скажем со 100° на 120° регулятор должен войти в режим колебаний, около заданной точки. Если не входит, уменьшайте P. Вычислите амплитуду колебаний и, переведя в %, добавьте эти проценты к уже установленным, как P. Потом, уменьшайте I до тех пор, пока не получите полтора колебания около заданной точки. Ну а, D ну а D, можете потом подобрать по оптимальной характеристике регулирования. Очень советую рисовать графики, при измерении и настройке. Наглядно видно, что к чему и сколько.

Изменено пользователем chkmatulla

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Посмотрите паспорт другого регулятора, на русском языке:

http://www.kipmsk.ru/upload_ex/iblock/8fe/8fe916a8d500f6fb460ef65b80250ee8.pdf

Есть схожесть.

Китайская инструкция на английском - руководство по набиванию шишек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Наконец-то дошли руки поковыряться с печкой. Воспользовался третьим способом поиска коэффициентов из руководства, любезно предоставленного Михаилом (Гаражник). Тренировался на малых температурах. При отключенном ПИДе в позиционном режиме при нагреве до 50 градусов проскочил до 77 и печь остывала обратно до 50 2.5 часа. По формулам интегральный коэффициент вышел порядка 9000 при максималььно возможном 3600. А до этого стоял вроде 125 - потому толком и не работало. Забил P=30, I=3600, D=2000. Тестовый нагрев до 65 прошел на ура. Буду теперь тестировать на температурах порядка 800.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.