Перейти к содержанию
Авторизация  
O_Evgeniy

Какова просадка напряжения?

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте!

Есть мысли протянуть до гаража три фазы. С председателем договоренность есть, но есть один нюанс: длинна кабеля примерно будет 250 метров, тянуть планирую алюминий 10 квадрат 4 жилы, потребление зимой максимум 5 кВт. Есть подозрение что дойдет до меня вольт 170-180. Как рассчитать не знаю. Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.

С уважением, Евгений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На чём основано подозрение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

да ни какой просадки в вашем случае не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это не подозрение, а так и будет, у меня примерно ваша ситуация, при сварке просадка до 170-180В, а без нагрузки 230 (промышленная сеть) и кабель где-то 15 квадратов! Да и забыл, метров 250-300, кабель по воздуху лежит (ну или висит).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

crazy_alex, а какой мощьности у Вас сварка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
тянуть планирую алюминий 10 квадрат 4 жилы, потребление зимой максимум 5 кВт.

У вас десятикратный запас по сечению

 

Как рассчитать не знаю

0.027 ом на квадрат на метр, т.е. 0.027*250/10 = 0.675 ом или 6.7 вольт на каждые 10 ампер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

приветствую, Евгений :)

скачай программу, например VL например отсюда http://rzd2001.narod.ru/load.html

подставив исходные данные получаем что просадка напряжения будет 2,7% и до гаража дойдет 369 вольт из 380, т.е. норма

но это как бы в идеальных условиях - что подключение будет сделано прямо от шин ТП и никто больше не будет подгружать источник напряжения - чего как известно в реальной жизни не бывает

как правило там до подстанции еще неблизко и линия слабовата и перегружена, нагрузка по фазам неровная, сам трансформатор на ТП тоже не нов и разве что не дымится, да и на линии куча скруток сделана, каждая из которых - потеря напряжения

в реале хорошо бы померять напряжение в точке, где планируется сделать подключение и тогда уже делать выводы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это не подозрение, а так и будет, у меня примерно ваша ситуация, при сварке просадка до 170-180В, а без нагрузки 230 (промышленная сеть) и кабель где-то 15 квадратов! Да и забыл, метров 250-300, кабель по воздуху лежит (ну или висит).

есть подозрение что у вас сам трансформатор на подстанции перегружен, т.е падает не на проводах напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
0.027 ом на квадрат на метр, т.е. 0.027*250/10 = 0.675 ом или 6.7 вольт на каждые 10 ампер.

Так это в одном проводе, а току надо как-то и обратно бежать, поэтому длину провода надо брать вдвое больше. С учетом мощности (5 кВт) получим падение в районе 20 В, что немало.

 

У вас десятикратный запас по сечению

С точки зрения способности провода пропустить заданный ток - да. А вот с точки зрения падения напряжения лучше бы сечение и еще побольше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так это в одном проводе, а току надо как-то и обратно бежать, поэтому длину провода надо брать вдвое больше.

Для трехфазного тока это не так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
С точки зрения способности провода пропустить заданный ток - да. А вот с точки зрения падения напряжения лучше бы сечение и еще побольше.

Это от толщины кошелька зависит. Можно перезаложиться, если он безразмерный. А я летом сэкономил на сечении, против того, что рекомендовали, и все (сварочник) прекрасно работает.

 

зы: короче, надо считать. Даже не от нагрузки, а от цены подключения или общих затрат, типо монтаж, проект. Если кабель окажется намного дороже, то уменьшить сечение, если дешевле - увеличить.

Изменено пользователем VShaclein

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

во первых подводку сделать СИПом 25квадрат,а внутри гаража поставить парочку кондеров трехфазных маслонаполненых мкф по800.сие приобрести у энергетиков и будет вам счастье...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А что, только Вам нужны три фазы ? Неужто на 250 метрах нет больше гаражей ? Раз есть председатель, значит есть и гаражи . Не ?

А если есть то, может быть скооперироваться ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

поставить парочку кондеров трехфазных маслонаполненых мкф по800.сие приобрести у энергетиков и будет вам счастье...

:shok: :shok: Это ещё зачем? Во-первых, конденсаторные установки у энергетиков "меряются" не в мкФ, а в кВАр-ах, кондёр такой (а там будет 4-5 банок как минимум) полгаража займёт, а не угадал с реактивной мощностью-так ещё хуже будет. Конденсаторы там ни к чему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

замечательно...тогда один фаз сечением 2.5мм\2.для питания в з фазы ОБЯЗАТЕЛЬНО знать ПУЭ и выполнить его требования как для промпредприятия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Итак, записываем формулу. Дельта U=sqrt(3)*I*(R*cosф+Х*sinф) или дельта U=(P*R+Q*X)/Uном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

в обычном порядке делается так:подьезжает авто с оперативниками ОВБ(30лет) отключают высокое на месяц,пока ВСЕ не выполнят требования ПУЭ.после чего вызывают представителя техотдела для проверки.ЕСЛИ все в норме .подают напругу.ни один не заморачивается с подсчетом реактивной и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.