Перейти к содержанию
Авторизация  
IFomin

про ЛЭП, КТП и измерения

Рекомендуемые сообщения

День добрый. Заранее прошу не кидаться тапками, табуретками и прочими тяжелыми предметами. Сам я по образованию инженер-радиоэлектроньщик, специалист по связи с подвижными объектами. Работаю по специальности. По совместительству приглядываю за электрохозяйством СНТ в котором живу. Приключилась тут оказия у нас 4 дня назад. Пропала одна фаза в поселке, на второй 180 вольт на третьей все как положено( все измерения проводились на низковольтной части КТП). Бодание с местными энергетиками закончились тем, что меня заставляют составить акт, что моя подстанция исправна, а проблема на транзитной линии. Но перед тем, как подписывать документы хотелось бы самому в этом убедиться. На КТП приходит 10кВ линия. Как(чем) померить напряжение в ней, чтобы потом с чистой совестью писать акт? Допуска нет, но проблему надо решать. Любые советы принимаются с благодарностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так в будке же стоит счетчик на датчиках тока. На них и замерять. Или общего счетчика нет? Плюс шины там 380 разноцветные. Если на них напруги нет - значит в линии проблема. Тока щас одному ни в коей мере не делатью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Заходить на сторону 10 кВ бет отключения КТП это жесть. Может шарахнуть мало не покажется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

К 10кВ. не под каким видом не приближайтесь! Так что отсутствие фазы по 10кв. могут определить только электрики.

"Манифест" вам подписать придётся, или ...... .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

2 Саян: Измерения на низкой стороне и проводились на шинах, на которых стоят индукционные датчики тока для счетчика. Как понять, что это не трансформатор наелся, а именно на него 10-ти киловольтная фаза не приходит?

2 Boris_SS: и не хочу лезть. Стремна. Поэтому и спрашиваю мысли, как определить наличие тока в проводах на высокой стороне.

 

PS. Высоковольтные плавкие вставки по высокой стороне проверены ( подстанция перед этим отключалась от ЛЭП).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

PS. Высоковольтные плавкие вставки по высокой стороне проверены ( подстанция перед этим отключалась от ЛЭП).

Тогда вернее всего они говорят правду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Допуска нет и нечего на высокой делать. Пригласите человека с четвертой группой с индикатором, перчатками и галошами. Он проверит наличие напруги. Лучше официально. Даст заключение и далее уже видно будет кто виноват.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тогда вернее всего они говорят правду.

недопонял. поясните, пожалуйста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как я понял вставки они проверили и они целы. Значит отсутствовала фаза на высоковольтной линии, идущей к вашей ТП.

И вопрос, что вы имеете в виду говоря, транзитная линия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сами Вы никак не замерите напряжение на ЛЭП 10 кВ! Это могут только специально обученные электрики с 3-ей группой допуска по электробезопасности!

 

А вообще, судя по параметрам режима вашей сети - действительно накрылся ваш трансформатор, так как при обрыве фазы ЛЭП не могла возникнуть эта загадочная цифра 180, а если бы было повреждение в сетях ваших поставщиков, их бы давно все потребители заклевали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

что вы имеете в виду говоря, транзитная линия.

наши электрики называют транзитной линией тот участок ЛЭП от моего столба до их подстанции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

возникнуть эта загадочная цифра 180

В этой цифре нет нечего загадочного! :sad: Перекос фаз по 0.4кв. приводит и не к таким цифрам. :buee:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а если бы было повреждение в сетях ваших поставщиков, их бы давно все потребители заклевали.

 

мы последние потребители в цепочке. наш отвод от основной линии около 4-х км

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сейчас-то "свет" есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

в тех домах, где первая (хорошая) фаза свет как и должен быть, где вторая - ламы вполнакала, где третья курят бамбук взатяг. Самое обидное, что половина фонарей на 3-ей фазе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Илья, а сколько времени прошло с момента пропажи фазы до её устранения?

И вообще, устранили неисправность?

Перефразирую: сколько вообще уже неисправность по времени?

Изменено пользователем moon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

если допуска у вас нет то выход один слезно просить мастера питающей вас по сети 10кв организации вам помочь и дальше учиться и получать допуск либо искать кого то с нормальной квалификацией и аттестовывать его непонятно как без допуска дано разрешение на эксплуатацию електроустановки представьте что к вам в радиосвязь придет промышленный электрик -это тоже нонсенс 10кв в радиоэлектронике и в прмэнергетике-это небо и земля и токи разные и частоты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В этой цифре нет нечего загадочного! :sad: Перекос фаз по 0.4кв. приводит и не к таким цифрам. :buee:

 

Ну а вторая-то фаза - в норме! Неужто оборвало одну из фаз, а при этом вся нагрузка висит у них на фазе, которая 180 кажет?

 

мы последние потребители в цепочке. наш отвод от основной линии около 4-х км

 

Хоть Вы и последние потребители, но питаются все остальные от общих шин 10 кВ одной подстанции. Так что либо обрыв одной из фаз вашей транзитной ЛЭП и неотключенное замыкание другой фазы, либо ваш трансформатор накрылся. Второе более вероятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

неисправность до сих пор не устранена. пропало около часа ночи в ночь с воскресенья на понедельник. Вчера приезжала около 8 вечера бригада, проверила вставки на КТП, сказала, что косяк видимо на ЛЭП. Обещала оставить заявку на инспекцию линии в светлое время суток. Сегодня около 6 приехала еще раз (но уже другая бригада). Собирались опять проверять подстанцию. Когда им все объяснили на месте, сказали, что диспетчер идиот, выдал им не то задание. Обещают завтра обследовать ЛЭП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

где третья курят бамбук взатяг.

А вот при таком раскладе, электриков можно послать с подписью. Заявка на отсутствие напряжения передана и оформлена?

Вы потребитель 3 категории, могут держать до устранения 72 часа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

неаттестованному посылать никого нельзя а то можно напороться и на прокуратуру и что это за манера посылать не понимая сути проблемы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По наряду-допуску у электриков делается так:

1.Снимается нагрузка с КТП путем отключения отходящих линий автоматами установленными в подстанции(убедиться)

2.Отключается разъединитель 10кВ(в ботах,перчатках,в каске) на опоре 10 кВ у КТП(убедиться в том,что все ножи вышли)привод запереть,вывесить плакаты(НЕ ВКЛЮЧАТЬ,РАБОТАЮТ ЛЮДИ)

3.Проверить отсутствие напряжения на отходящих ВЛ-0,4кВ,установить заземления.

4.Проверить отсутствие напряжения между разьединителем 10кВ и проходными изоляторами КТП,установить заземление 10кВ.Напряжение на линии 10кВ проверяется в ботах,перчатках(специальных резиновых) емкостным указателем напряжения УВН-10.

это минимальные требования,чтобы обезопасить свою работу.

Далее можно просто снять предохранители 10 кВ и обычным тестером прозвонить высоковольтную обмотку трансформатора на целостность(там соединение треугольником,т.е.все три вывода должны прозваниваться с примерно одинаковым сопротивлением),также нужно прозвонить сопротивление изоляции,т.е.сопротивление между корпусом трансформатора и обмотками(не помню сейчас сколько,примерно должно быть 2-5МОм?).Также поступить и с обмотками 0,4кВ,с той-лишь разницей,что обмотки тут соединены звездой со средней точкой-нулем,тоже все должно звониться и иметь большое сопротивление к корпусу.

Если все обмотки прозваниваются и хорошо изолированы относительно корпуса-можно сделать вывод,что с трансформатором все в порядке.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!Если вы не разу не отключали разъединитель 10кВ-лучше пригласить электрика,там много чего нужно смотреть перед отключением и после,они не всегда в хорошем состоянии,можно или свернуть или травмироваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так что либо обрыв одной из фаз вашей транзитной ЛЭП и неотключенное замыкание другой фазы, либо ваш трансформатор накрылся.

Про накрытие трансформатора ни одна бригада не говорила. Что слегка обнадеживает. Самое обидное, что я сижу в Москве и буду там только завтра к вечеру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
По наряду-допуску у электриков делается так:

 

Без навыков, специнструмента ( 5 группа допуска не помешает ) на линию 10 кВ нечего лезть самому..    

 

Самое обидное, что я сижу в Москве

 

Лучше, если будете присутствовать при приезде бригады электриков. А там видно будет, линия или ТП...

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменено пользователем Вован11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Что слегка обнадеживает.

 

Ну, дай Бог, чтоб это было все-таки повреждение на ЛЭП. У Вас как там с гололедными явлениями щас? Перестали деревья падать? :shok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.