Стабизизатор сетевого напряжения: помогите с выбором

Рекомендуемые сообщения

Напряжение в сети намерЯл в диапазоне 180...205 В. И это днем в теплое время года. Похоже глобально просажена сеть: под нагрузкой 1400 Вт напряжение в той же розетке проседает на 3 Вольта, что совсем немного.

Специфических требований два:

1. Малошумность (стоять будет в малогабаритной квартире; от знакомого слышал что у него на даче электромеханический стабилизатор на 10 кВт сильно гудит)

2. Собираюсь работать со сваркой (ТИГ и ММА на токах до 150 А) соответственно у стабилизатора от этого не должно "срывать башню".

Нужно что-то максимально простое, надежное, "дубовое" и дешевое.

 

Собственно, на чем остановиться? Релейный или с сервоприводом? Желательно из реального опыта эксплуатации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

alex968m

На сайте какого-то продавца стабилизаторов было написано, что для сварки надо брать с сервоприводом. Если у вас сеть стабильно просажена-то с сервоприводом должен подойти. А если сеть садится только когда в нее втыкаешь мощную нагрузку-то придется брать релейный, чтобы он быстро реагировал на изменение напряжения в сети. Но релюшки вряд ли долго прощелкают от такой эксплуатации. Есть еще аппараты с тиристорами (вроде) вместо реле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Из собственного опыта ,релейные - не рекомендую,уже 2 стоят ,выбросил из них всю электронику,поставил мощный тумблер (низкое напряжение и очень низкое) так и пользую.Рассуждал что в верх напряжение вряд ли когда подымется ,а в низ скорей всего.На выходе получилось вольт 240 при входном 180.Сейчас подключил 3ф ,так что они без надобности -могу презентовать на пробу.Были 1.5 то ли 2.5 кВт

Изменено пользователем zenzubel03

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сеть стабильно просажена, при включении мощной нагрузки проседает незначительно (что в заглавном сообщении и указано).

Больше склоняюсь все-таки к сервоприводу. Но беспокоит шумность. Ресанта в частности, насколько шумные, слышно ли постоянный гул при пработе?

Покупать, думаю, надо не менее 10 кВт (с учетом того, что при большой разнице между входным и выходным напряжениями значительно снижается допустимая мощность нагрузки).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

zenzubel03,

 

Какова причина выбрасывания электроники - вышла из строя или же работала ненадлежащим образом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У соседа по даче тоже стоит с сервоприводом 10кВт ,тоже жаловался шумит ,особенно когда ездит пришлось вынести за пределы помещения ,а так уже лет 5 без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
причина выбрасывания электроники - вышла из строя

На одном реле выгорело и так электроника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В гараже в течении года работает Ресанта на 12000 ВА. Ситуация с напряжением еще хуже чем у автора. Бывает и 180 и 150В на входе. Когда варю просаживется до 130. Только стабилизатором и спасаюсь. Когда напряжение не плавает почти не слышно, трансформатор не гудит. Когда кто-то где то варит то слышно как щетки ездят туда-сюда, чем немного напрягает. А так вроде надежный агрегат.

Брал самый мощный из доступных, обошелся около 12т.р. Запитано освещение 1кВт + сварочник TIG до 200А и ПА "Норма 203МП".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Бесшумными и быстродействующими могут быть шаговые стабилизаторы с симисторными комутаторами,чем больше шагов тем точнее стабилизация,но вот цена кусается,потому и выбор либо дешевизна либо бесшумность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А твердотельные реле в паре с хорошим компаратором не катят?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С сервоприводом стабилизаторы пожароопасны, и инерция большая. Надо брать с транзисторными ключами или тиристорными, дорого, но оно того стоит!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Собственно, шум при работе сервопривода не шибко беспокоит (сеть не так уж сильно скачет, а чтобы не дергался от малейшего изменения напряжения можно и отрегулировать). Важно чтобы трансформатор не гудел.

 

Электронные, с транзисторной/тиристорной коммутацией - во-первых, дорого, во-вторых, как они со сваркой уживаются, не летят ли? В-третьих, тиристорные синусоиду портят. Смарт УПСы вон, даже дорогие, под 19" стойку - и те на реле.

 

А вот про пожароопасность сервоприводных - это уже стремно, ведь должен работать в квартире и круглосуточно :( Можно подробнее, от чего горят, почему именно сервоприводных касается?

Инерционность же при сварке как раз полезна - чтобы башню ему не сносило при зажигании и гашении дуги. Должен отрабатывать значительные изменения напряжения сети, но не реагиовать на резкие перепады нагрузки.

Изменено пользователем alex968m

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Можно подробнее, от чего горят, почему именно сервоприводных касается?

Когда в сети не было напряжения, а потом оно резко появилось, то на выходе будет дофига вольт. В этом и опасность. Сам стабилизатор может и не сгореть, а вот то, что к нему подсоединено-очень даже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Инерционность же при сварке как раз полезна - чтобы башню ему не сносило при зажигании и гашении дуги. Должен отрабатывать значительные изменения напряжения сети, но не реагиовать на резкие перепады нагрузки.

Я купил ресанту 10-ти киловаттную, релейную. Как раз для сварки в основном. В том месте, где собирался варить сеть такова, что когда нагрузки нет-напряжение в норме, а при появлении нагрузки напряжение падает на 10В при каждых 1,5кВт подсоединенных (из-за длинной и тонкой линии от трансформатора).

 

Но варить я там уже не буду, наверное. На даче может попробую со стабилизатором поиграться, там иногда тоже напруга садится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Valday,

 

Ясно. Значит, надо ставить реле, задерживающее подключение выхода на несколько секунд после отключения и повторного включения входа.

 

А пробовали варить с релейным стабилизатором?

Изменено пользователем alex968m

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
А пробовали варить с релейным стабилизатором?

Неа, купил и стоит уже месяца два. Даже не подключал.

У стабилизаторов обычно пишут скорость регулирования в Вольтах в секунду. Можете прикинуть какую задержку для реле надо выставлять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Напряжение в сети намерЯл в диапазоне 180...205 В. И это днем в теплое время года. Похоже глобально просажена сеть: под нагрузкой 1400 Вт напряжение в той же розетке проседает на 3 Вольта, что совсем немного.

Специфических требований два:

1. Малошумность (стоять будет в малогабаритной квартире; от знакомого слышал что у него на даче электромеханический стабилизатор на 10 кВт сильно гудит)

 

На лесничной площадке(куда подключена Ваша квартира) должно быть проложено 3фазы,если выбрать менее нагруженную(обычно использовалась для освещения подъезда),я думаю проблем поубавится. В моём случае я так и сделал, сейчас в квартире 220-240Вольт.Попробуйте ещё этот вариант. :sad:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Valday,

 

Ясно.

 

alexander3311,

 

Нет, на моем этаже подходит только одна фаза. Да и это в принципе глобальная проблема г. Сочи - во многих местах напряжение просажено, а у меня еще и в частном секторе дом-то (но сеть вроде не слабая - проблема, возможно, где-то раньше, еще на "высокой" стороне).

Изменено пользователем alex968m

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Напряжение в сети намерЯл в диапазоне 180...205 В.

Можно взять трансформатор со вторичной обмоткой 30 Вольт и включить как автотрансформатор.

Станет 210...235 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Опыт испльзования китайских стабилизаторов говорит следующее. Заявленную мощность изделия можно спокойно делить пополам. Десятикиловаттный для нагрузки пять киловатт будет в самый раз.

Самый заторможенный - релейный. Чуть пошустрее сервоприводный. Но оба явно не успевают за соседским сварочным аппаратом...

Шумят оба, больше сервоприводный. Очевидно тиристорный будет пошустрей и тише, но намного дороже почему-то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
...Нужно что-то максимально простое, надежное, "дубовое" и дешевое....
Можно взять трансформатор со вторичной обмоткой 30 Вольт и включить как автотрансформатор.

Станет 210...235 В.

post-19379-1273472122_thumb.jpg

некоторое время так и делал (дом + сварка (инвертор)) :pardon:

 

Опыт испльзования китайских стабилизаторов говорит следующее. Заявленную мощность изделия можно спокойно делить пополам. ...

на некоторых в паспорте или просто на боковой панели приводят график значения мощности от величины входного напряжения (если не ошибаюсь, "заявленная" мощность - для входного 200в и выше)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

у меня в гараже сильно садит сеть под нагрузкой. инвертором варить в принципе можно. но некоторые устройства теряют мощность сильно. думал о китайском трансформаторном стабилизаторе. там внутри типа ЛАТР ползуном которого управляет движок по типу РД-09, который в свою очередь управляется неким базедовым электронным блоком. в диапазоне напряжений 150-300В устройство работает весьма надежно. правда имеет большую инерцию из-за двигателя. в устройстве такого типа слабое место - точка контакта токосъемного электрода с обмоткой. иногда под нагрузкой начинает дико греться и дымить. вот нынче думаю - брать или нет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я использовал когда было плохо с вольтами в сети РНО -40 ,автотрансформатор 40 ампер два выхода 0-250 вольт маслонаполненый,с напругой стало всё нормально пока не использую,сварку и прочие тянет без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

viter50,

маслонаполненый

это вещь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Gideon, Я знаю, два выхода по 40 ампер, и нагреть невозможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя