А кто-нибудь сталкивался с заменой трансформатора в садовом товариществе?

Рекомендуемые сообщения

У нас на даче летом как народ понаедет, вечером микроволновка не работает нифига, у меня сверлилку однофазную клинить начинает и вообще мне не нравится когда в розетке мало напряжения. Да и зимой тоже как-то маловато напряжения бывает.

Вообще значительная часть мощности в кооперативе тратится на освещение, как свет на улице включат-так лампочки в доме тухнут.

Вообщем очевидно что мощности трансформатора на входе в кооператив не хватает. 144 участка, середины восьмидесятых кооператив, какой мощности трансформатор стоит я не знаю. Народ прямо скажем не жаждет скидываться на новый трансформатор, так что этот вопрос особо и не поднимается на собраниях.

А вообще если предположить что все вдруг скинутся-на каком правовом основании трансформатор можно поменять? Т.е. каким образом выделяется мощность на садовые товарищества?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А ни каких оснований требовать не будут,если трансформатор за ваш счёт.

Только одно основание от вас потребуют,передать новый трансформатор им на баланс,т.е. подарить.

Вы оплатите то что обязаны сделать и оплатить они,за счёт заложенной в тариф добавочной стоимости и будет всем "щастье".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Трансформатор находиться на балансе СТ.Граница раздела собственности проходит через высоковольтные изоляторы.Включая изоляторы ремонтируют они (опоры транса относяться тоже к ним),остальное ремонтируют дачники.Стоимость замены транса с 60квт на 120квт в том году стоила около 700 000р (обещанная ,рельная скорее всего 1млн.р).Цены среднего подмосковья.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А т.е. эту сумму платим энергетикам и у нас уже и мощность выделенная будет и трансформатор установленный?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Вы оплатите то что обязаны сделать и оплатить они,за счёт заложенной в тариф добавочной стоимости и будет всем "щастье".

С какой стати они должны оплачивать желание дачников кипятить чайники по вечерам дружно всем кооперативом одновременно? Я думаю, что это исключительно наши проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сталкер

А 60кВт у вас на сколько домов и какого года кооператив?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По крайней мере так обещали.Но обошлось все гораздо проще.Залез в ящик померял токи на автоматах(у нас три линии),оказалось 10а,55а,16а. Пробежка с планом по участкам:итог на 1-ом автомате 30уч,на 2-ом-100,на 3-м-20.

Установили два новых столба и раскинули по автоматам пропорционально.Обошлось в 80 000р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У кого на балансе надо по документам смотреть,не все товарищества за свой счёт подключались,а многие своё имущество на баланс и обслуживание в сети передавали.

Практически в любом случае в высоковольтных сетях сейчас дифицита на киловаты нет,тем более вне города.Дифицит позже наступает,на вашем трансформаторе и далее по внутренним сетям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сейчас опять ........началась.СВЧ работает вместо холодильника-170в.Нагрузка на на транс никакая,мерить высокое не рискнул.

Или входное тю тю или что то с трансом(но тут мои познания в области трансостроения недостаточны).Участки 91 г. В том году бесплатно поменяли бетонную опору транса и изоляторы.Ведут себя адекватно,вежливо и достаточно быстро все делают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
С какой стати они должны оплачивать желание дачников кипятить чайники по вечерам дружно всем кооперативом одновременно? Я думаю, что это исключительно наши проблемы.

А с такой что так по закону и по условиям вида их деятельности.Тем более все затраты на модернизации закладываются в действующиие тарифы и оплачиваются потребителями на опережение.Т.е. утром деньги и хрен его знает когда стулья...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
не все товарищества за свой счёт подключались,а многие своё имущество на баланс и обслуживание в сети передавали.

Возможно,но это обычно в деревнях.Два месяца назад у приятеля (дача в деревне) поменяли транс (мосэнерго сами).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну не совсем в деревнях,скорее до демократии.

Это сейчас надо за свой счёт,ГЭС желательно тоже.А на халяву чужое имущество-это без проблем,это показатели,деньги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
По крайней мере так обещали.Но обошлось все гораздо проще.Залез в ящик померял токи на автоматах(у нас три линии),оказалось 10а,55а,16а. Пробежка с планом по участкам:итог на 1-ом автомате 30уч,на 2-ом-100,на 3-м-20.

Установили два новых столба и раскинули по автоматам пропорционально.Обошлось в 80 000р.

О, вот я такую же хрень подозреваю. Потому что на одной даче включение наружнего освещения в кооперативе куда как более заметно чем на другой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
О, вот я такую же хрень подозреваю. Потому что на одной даче включение наружнего освещения в кооперативе куда как более заметно чем на другой.

Да такаяже ерунда у друга была- почти все дома в ст на двух проводах висели -из четырех (автомат один на все ст ) -чайник электрический около часа нагревался :) ,он с электриком договорился, перекинули его на два пустых провода- и все наладилось-даже сварка 5квт без проблемм работает.

Изменено пользователем Жарик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У нас тожеть 117 участков и 2 магазина и вот зимой председатель дал команду сторожам отключать трансформатор с понедельника по пятницу в пятницу кагда народ подтягивался они его включали но так как холодно все начинали включать обогреватели и т.д.и т.п.но всвязи с тем что трансформаторное масло было тожеть холодное они транформатор уграли за месяц.местные электрики обьявили что если официально менять тр-р то это 3 месяца с момента заявки и стоить будет около 1 250 000 руб а если с ними на прямую то всего за 3 дня и 380 тр ну что поменяли за три дня и еще год гарантийного обслуживания. так что лучше идти к местным борыгам и с ними трещать об замене.Они этитэлектрики еще прошлись по участкам и приблезительно попередключали потребителей для равномерного потребления энергии по фазам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Топикстартер, по всей видимости, является либо председателем СНТ, либо электриком.

Если так, то понятен его энтузиазм. Тогда лучше наладить хороший контакт с энергоподающей компанией и местными энергетиками.

В противном случае надо подтянуть именно к своему дому очень толстые провода (а то у некоторых к себе же провода около 1-2 квмм с советских времен, для двух лампочек) и поставить хороший стабилизатор на мощу в несколько кВт.

Согласен с тем, что проводка в большинстве СНТ сделана безграмотно. Прекос фаз, очень тонкие провода, электрооборудование 70-80гг, рубильники висят на соплях с обугленными проводами, вместо предохранителей - жучки, кругом скрутки и непонятные самодельные отводы, сопли и тд. Меня поразило, когда электрик (!!!) сделал временный (уже 2 года висит) подвод к одному из соседних домов, зажав на брус снаружи сразу оба провода (от столба) загнутым с помощью молотка большим гвоздем. Я не раз говорил и хозяину, и председателю, на что они реагируют весьма болезненно. Да пусть горит, лишь бы до меня не дошло...

А уж внутри домов-то у большинства, страшно смотреть...

Да, задели за больное...

ЗЫ. На случай аварийного пропадания электричества - печка или газовое снабжение просто необходимо, да и маленький бензогенератор не помешает продержаться несколько суток без электричества. Сам о себе не подумаешь, будешь голодный и замерзнешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да разводка у нас пипец, с нее и начинать надо. Транс может и тянет. Далеко от транса? Я тут залез на столб и при....ел Домов 5 висело на скрутке, а в ней была 1 Ал жила ну 1.5-2 мм. Сейчас все перетянули и поставили 2 транса на часть деревни. Но аварий стало раза в 3 больше, хотя все по французской технологии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вообщем я понял, что всё сделать реально и, в приницпе, вероятно, что не очень дорого.

Визуально провода и столбы у нас красивые, толстые и все очень цивильно выглядит, но вот по фазам, я подозреваю, дома распределены неправильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вадай посмотрите сколько вы платите по договору есть ли оплата по сверхлимитному тарифу если ваше ст не птребляет сверх норматива то есть установленная мощность отпущенная вашему юр лицу не превышает договорной то можно выступать с требованиями привести отпускаемую электроэнергию требованиям гост \нет номинального напряжения\ если есть перегрузка то проблема ваша и вы ничего не докажете надо будет смиренно просить у энергетиков увеличения лимита мощности и соответственно мощности трансформатора вашей тп разгрузка по фазам\симметрирование нагрузки может помочь только если у вас неграмотный эксплуатационный персонал и у вас имеется существенный перекос фаз-несимметрия нагрузок на всех трех фазах это то-же может быть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сходил-посмотрел, трансформатор 180кВт на 144 дома и водокачку. Вообщем скромненько весьма.

Трансформатор будут когда-то менять за счет дачников в связи с переводом линии с 6кВ на 10кВ. На счет того, чтобы увеличить мощность трансформатора я пока не узнавал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
На счет того, чтобы увеличить мощность трансформатора я пока не узнавал.

Для смены ТП на более мощную потребуют обоснование со всеми расчётами... Если не понравиться, пойдут проверять, в плоть до требования предоставить всю документацию на подключаемые приборы и правильность разводки сети...

А вообще всё реально, но жутко дорого... Приблизительная сумма 500 тыс. без стоимости самой ТП ( потребуют новый проект )...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Есть еще практика с покупкой кооперативом тарнсформатора у местной энергоподающей компании и продажей старого трансформатора им же(они его куда-то дальше перепродают потом) - получается дешевле(что-то типи взаимозачета).Знакомый живет тоже на даче так он нашел на каком-то заводе б\у подходящей мощности списываемый из-за реконструкции - договорился с энергетиком завода,собрал деньги у дачников и вуаля - кооператив заимел трансформатор(по цене разница между новым и списанным получалась в 4раза).А затем - заявка в рэс на установку и продажа им демонтированного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.