Перейти к содержанию
Авторизация  
Allent

еще одна законченная работа

Рекомендуемые сообщения

У нас когдато был цех железного порошка нецы строили ,6 печей отжига работали на релейно -контактной автоматике применялись для надежности механические:реле времени, командо-контрролеры и проч. проблем с упровлением было минимум,построили 7-ю печь с процесорным управлением ,любой чих по питанию приводил к останову процесса короче натерпелись мы сней.Просто напрашивается вывод что не следует отказыватся от электро-механических приборов в дань современной моде на всё електронное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
,построили 7-ю печь с процесорным управлением ,любой чих по питанию приводил к останову процесса короче натерпелись мы сней

 

там вашы коллеги свиснули красивый в исполнении фиьтр питания,там вроде и UPS должен был быть.Кто эго унес домой, я незнаю ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
,6 печей отжига работали на релейно -контактной автоматике применялись для надежности механические:реле времени

Неоднозначно - у нас заменили старые шкафы управления электропечей на электронные и счастливы безмерно от освободившегося места, отсутствия отказов в работе и повысившейся точности.

Игорю - респект! Гарная машинка!

Жаль, немного до 100Кбаксов не хватат, а то хотелось на чертёжики глянуть. :good:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Жаль, немного до 100Кбаксов не хватат, а то хотелось на чертёжики глянуть

 

а сколько не хватает? Могу помочь,если точно не много? Я заинтересован тоже .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
7) совместимость с органическими растворителями.

 

Голову ломали долго. Остановились на позисторном датчике. В качестве датчика уровня были приняты разогреваемые позисторы. При погружении в жидкость ток через них возрастает до 70 мА при 10 мА в сухом состоянии. к тому же имеют нужные задержки сами по себе.

на включение ок 1 сек. на выключение ок 10 сек.

рекомендую

 

А датчики обязательн должны быть погружены в жидкость?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

(там вашы коллеги свиснули красивый в исполнении фиьтр питания) не рядом работали 2е дугавые сталеплавильные печи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
А датчики обязательн должны быть погружены в жидкость?

если вы имеете ввиду применение УЗ или оптических датчиков то не подходят сразу по многим параметрам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А прикидывали рентабельность машинки? Если только чертежи стоят 100к$, то я так понимаю и сама машинка не дешевая, по сравнению с 10-75$за литр растворителя.

Я железяки всякие в гараже так мою: помыл в корытце с бензином, прополоскал в более чистом, поставил в банке бензин, отстоялось, профильтровал через тряпку, бензин опять готов к применению. Я так понимаю у вас что то подобное. Шутка.

Классная машинка. Очень хочется увидеть внутренности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
А прикидывали рентабельность машинки? Если только чертежи стоят 100к$, то я так понимаю и сама машинка не дешевая, по сравнению с 10-75$за литр растворителя.

1-1.5 млн руб она стоит. документация стоит как правило 3-4 цены.

машинка более выгодна чем любые иные способы очистки, особенно выигрывает по отношению к водным

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
если вы имеете ввиду применение УЗ или оптических датчиков то не подходят сразу по многим параметрам.

 

 

У нас емкостные стоять. Через стенку стеклянной бутыли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
У нас емкостные стоять. Через стенку стеклянной бутыли.

растворитель диэлектрик, кроме того на поверхности может быть пленка воды, и к самотестированию емкостные датчики непригодны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
растворитель диэлектрик

 

Хлористый метилен, ацетонитрил, водичка. Датчик берет на счет раз. Про пленку ненаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1-1.5 млн руб она стоит. документация стоит как правило 3-4 цены.

Я так и думал. Небось полгода три человека по 50 часов в неделю работали. Это ни разу не халява. Уважаю!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
растворитель диэлектрик, кроме того на поверхности может быть пленка воды, и к самотестированию емкостные датчики непригодны

Ну и что что диэлектрик, епсилон у него не такой как у воздуха наверняка. Но все разно для нержавеющих емкостей емкостные датчики не лучшее решение, надежнее позисторные, их можно во вваренной трубочке разместить не нарушая непрерывности оболочки сосуда, единственый недостаток - малое быстродействие, которое тут похоже на пользу, и рассматривается как высокая интегрирующая способность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Небось полгода три человека по 50 часов в неделю работали.

в точку!

на работу в 9-10 с работы в 21-22. ни выходных ни праздников

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
их можно во вваренной трубочке разместить не нарушая непрерывности оболочки сосуда, единственый недостаток - малое быстродействие, которое тут похоже на пользу, и рассматривается как высокая интегрирующая способность.

так и сделано. кроме того позисторные нечувствительны к волнам жидкости, имеют очень мощный сигнал при этом самоочищаются и требования к электронным схемам значитально мягче. кстати электронный блок к этому датчику сделан просто великолепно, можем даже продавать в виде отдельного модуля. Подавлен паразитный сигнал при включении датчика, выбраны до оптимума задержки, настраиваемый порог включения и вообще еще масса функций. Разработал блоки Женя. как всегда безукоризненно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а как агрегат справляется с изгибами трубок внутри эго? По закону,там, на каждом изгибе из за падения скорости течения, должен скапливаться некий хлам ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По многочисленным просьбам, ванна снята, по высоте она упирается в верхнюю спираль

post-12844-1261603818_thumb.jpg

post-12844-1261603833_thumb.jpg

post-12844-1261603848_thumb.jpg

post-12844-1261603914_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ага... только совсем неоконченная. где то на этапе отладки теплового насоса

 

там еще наворочено черт знает сколько :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На заднем плане безумный гений который это придумал :)

post-12844-1261604404_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Эх, поровнее бы трубочки гнуть, а так стим-панк сосёт. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

просто трубки добавлялись в процессе изготовления, еси бы заранее знать весь функционал, то нет проблем, будут ровно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да уж, чистая комнатка вам не помешает :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Да уж, чистая комнатка вам не помешает :)

вот сейчас ее чертежи у меня в компе.

класс ИСО5.

 

в том помещении где фото мы находимся последние дни-недели возможно. домик этот под снос идет, мы последние арендаторы остались в нем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

очень приятно видеть что у нас могут делать поистине хорошие вещи поздравляю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.