ЮР44ИК 2 353 #1 Дата: 26.01.2022 17:23 Приветствую Уважаемое сообщество! Попался такой двиг, по моему двухскоростной, не имел дело с такими, подскажите как его запустить от трех фаз, спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 241 #2 Дата: 26.01.2022 17:46 Обычно треугольник -двойная звезда из двигателя должно выходить 9 проводов, вообще вам сюда teplobloknn.ru›…shema…zvezda-dvojnaya.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qwertyu 3 #3 Дата: 26.01.2022 17:46 (изменено) 1W, 2V. !U 1скорость, 2W, 2V, 2U 2 скорость Изменено 26.01.2022 17:51 пользователем qwertyu 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 538 #4 Дата: 26.01.2022 17:51 3 минуты назад, qwertyu сказал: 2W, 2V, 2U 2 скоростть при этом 1U1W1V замкнуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 241 #5 Дата: 26.01.2022 17:51 Но при этом на второй скорости надо 1W,1V 1U замыкать вместе??, не не правильно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮР44ИК 2 353 #8 Дата: 26.01.2022 18:05 Те, если я правильно понял, при подаче тока на одну половину колодки, противоположные 3 контакта замыкаем и наоборот, так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 538 #10 Дата: 26.01.2022 18:17 (изменено) 12 минут назад, ЮР44ИК сказал: так? Нет. Не так. Бывают двигатели с раздельными обмотками. Прозвоните, если 1UWV не звонятся на 2u2w2v, то 31 минуту назад, qwertyu сказал: 1W, 2V. !U 1скорость, 2W, 2V, 2U 2 скорость Если звонятся, то обмотки треугольник/двойная звезда. Тогда 1U1V1W одна скорость, 2U2V2W и перемычка между 1V1W1U вторая скорость. Два варианта Изменено 26.01.2022 18:18 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qwertyu 3 #11 Дата: 26.01.2022 18:22 (изменено) Соединения обмоток D/YY Вы правы! Это в эксплуатационных параметрах Изменено 26.01.2022 18:23 пользователем qwertyu 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 241 #12 Дата: 26.01.2022 18:37 Получается 1W,1V,1U не замыкая вторые обмотки, это одна скорость и подключение 2W,2V,2U c замыканием первых обмоток будет вторая скорость. тогда выводов 6 а не 9 все срастается. ООчень давно подключал двухскоростные моторы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
свд 1 #13 Дата: 26.01.2022 19:55 большая скорость меньшую замыкаем .если включаем меньшую большая разомкнута основано на практике по перемотке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение