Перейти к содержимому


Дополнение в Правилах Форума

Генератор калькуляторов - Уже считает!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц

Вопросы-ответы по стойкам Heidenhain



Сообщений в теме: 342

#321
kruglovmult Отправлено 06 September 2018 - 15:42
06 September 2018 - 15:42

    • Галерея kruglovmult
    • Изображения kruglovmult
  • Новичок
  • 5 сообщений
  • Имя:Илья Круглов
Добрый день! Есть вопрос по стойке TNC 151 появилось куча 1 хотя после 63 выхода должны быть 0. Такое чувство что у меня стало 2 платы... Стоит 1 плата после 63 должны быть 0 ... Вопрос откуда эти 1

Прикрепленные изображения


Сообщение отредактировал kruglovmult: 06 September 2018 - 15:42


#322
mrt Отправлено 07 September 2018 - 13:24
07 September 2018 - 13:24

    1-ый разряд

    • Изображения mrt
  • Members
  • 41 сообщений
Вертикальный фрезерный станок DMC 1035 Heidenhain iTNC530
Для смены инструмента используется команда типа
TOOL CALL 10 Z S5000
Есть ли команда для того, чтобы подготовить к смене следующий инструмент?
Ну то есть, чтобы не ждать каждый раз, пока станок прокрутит барабан?

#323
whtmnn Отправлено 27 September 2018 - 14:09
27 September 2018 - 14:09

    • Изображения whtmnn
  • Новичок
  • 2 сообщений
Добрый день, станок AG-400 CNC со стойкой TNC155F.

При включении забиваю машинные параметры с листика, но при походе в дом, когда ось доходит до концевика, при срабатывании концевика отключается гидравлика, а не происходит обнуление. Скажите пожалуйста куда копать? :(

#324
pchel Отправлено 27 September 2018 - 19:03
27 September 2018 - 19:03

     

    • Галерея pchel
    • Изображения pchel
  • Members
  • 4104 сообщений
  • Город:Ижевск

 whtmnn (27 September 2018 - 14:09) писал:

при срабатывании концевика отключается гидравлика
скорее всего не срабатывает концевик хомяка, ось улетает дальше на аварийник.

#325
whtmnn Отправлено 28 September 2018 - 14:43
28 September 2018 - 14:43

    • Изображения whtmnn
  • Новичок
  • 2 сообщений
pchel, до сбоя параметров всё нормально ходило в дом, может ли быть это из-за каких-то некорректных параметров?

#326
R2AIV Отправлено 29 October 2018 - 15:27
29 October 2018 - 15:27

    • Изображения R2AIV
  • Новичок
  • 2 сообщений
Здравствуйте! Станок - MAHO MH400T, стойка - Heidenhain CNC332. Пытаюсь поменять местами оси Y и Z. Поменял параметры, согласно мануалу, однако при включении (станок еще даже не ушел на нули) - вылезает ошибка "GROSS POSITIONING ERROR D" и станок уходит в блокировку. В чем может быть проблема?

#327
Killerchik Отправлено 30 October 2018 - 09:48
30 October 2018 - 09:48

     

    • Галерея Killerchik
    • Изображения Killerchik
  • Members
  • 8259 сообщений
  • Город:Москва
  • Имя:Саша и на ты

Просмотр сообщенияwhtmnn (28 September 2018 - 14:43) писал:

может ли быть это из-за каких-то некорректных параметров?
Конечно.
Слетел какой-нить "проскок после датчика ноля" или адрес концевика, или метки на линейке.... Да что угодно.

#328
PahomK Отправлено 30 October 2018 - 16:59
30 October 2018 - 16:59

     

    • Изображения PahomK
  • Members
  • 610 сообщений

Просмотр сообщенияR2AIV (29 October 2018 - 15:27) писал:

Поменял параметры, согласно мануалу,
а поконкретней можно, что делали?

#329
R2AIV Отправлено 31 October 2018 - 14:22
31 October 2018 - 14:22

    • Изображения R2AIV
  • Новичок
  • 2 сообщений
PahomK, все как написано:

Единственное, вызвала вопрос надпись: "Поменять заданные значения X и Y (PIN9 + PIN10)" - непонятно о чем идет речь....

Изображение

#330
PahomK Отправлено 31 October 2018 - 17:33
31 October 2018 - 17:33

     

    • Изображения PahomK
  • Members
  • 610 сообщений
R2AIV, сами линейки случаем не надо переключать в ручную?

#331
SemOdeskiy Отправлено 10 November 2018 - 21:42
10 November 2018 - 21:42

    5-ый разряд

    • Галерея SemOdeskiy
    • Изображения SemOdeskiy
  • Members
  • 215 сообщений
  • Город:Odessa
  • Имя:Семен
Доброго времени суток, Форумчане!
Прошу помочь, кто уже подобное делал.
Станочек "старенький" со стойкой TNC150 - кинескоп дошел до ручки выгорел люминофор... Схем нет. Поднимаем в слепую :)
Есть живой ч\б телик. "Фотон" с живым кинескопом. Соответствует ли "распиновка" разъема, и т.д.

#332
SemOdeskiy Отправлено 12 November 2018 - 23:42
12 November 2018 - 23:42

    5-ый разряд

    • Галерея SemOdeskiy
    • Изображения SemOdeskiy
  • Members
  • 215 сообщений
  • Город:Odessa
  • Имя:Семен
сам станочек
MAXO MH 600T Software (9670) NC 234060-05, PC 234815-06 1986г. TNC 155 A\TNC 155P
неужели ни у кого подобного хозяйства НЕТ?

#333
PahomK Отправлено 13 November 2018 - 17:40
13 November 2018 - 17:40

     

    • Изображения PahomK
  • Members
  • 610 сообщений
SemOdeskiy, я документы посмотрел, подобного не нашел. Как вариант обратиться в русское представительство, мы меняли старый, взамен нам прислали жк дисплей с передней панелью

#334
SemOdeskiy Отправлено 16 November 2018 - 20:34
16 November 2018 - 20:34

    5-ый разряд

    • Галерея SemOdeskiy
    • Изображения SemOdeskiy
  • Members
  • 215 сообщений
  • Город:Odessa
  • Имя:Семен
PahomK,
И скока денег? время? у нас станочек 1986г. = с гарантией понятно. + место нахождения - Одесса :( :)

#335
PahomK Отправлено 16 November 2018 - 21:35
16 November 2018 - 21:35

     

    • Изображения PahomK
  • Members
  • 610 сообщений
SemOdeskiy, честно, не скажу потому что меняли перед моим приходом. у нас 1985 года стойка 145. На Украине должно быть представительство, разве нету?

#336
SemOdeskiy Отправлено 23 November 2018 - 13:30
23 November 2018 - 13:30

    5-ый разряд

    • Галерея SemOdeskiy
    • Изображения SemOdeskiy
  • Members
  • 215 сообщений
  • Город:Odessa
  • Имя:Семен
PahomK, Нет. Ближайшие в Польше и то морозятся на запросы.
А какой блок инд. был мод.ВЕ??? или все было отправлено на замену?
Да здесь есть "робяты", что предлагают аналогичные замены, но прайс = не подъемный, т.к. их цена "немец+навар".

#337
vinhester Отправлено 23 November 2018 - 16:14
23 November 2018 - 16:14

     

    • Изображения vinhester
  • Members
  • 866 сообщений
  • Город:Воронеж
  • Имя:Олег

Просмотр сообщенияSemOdeskiy (10 November 2018 - 21:42) писал:

Соответствует ли "распиновка" разъема, и т.д.
Тут темы полистайте меняли на ЖК вроде
http://monitor.net.r...um/forum79.html
Или на международном
https://www.cnczone....51-monitor.html

#338
SemOdeskiy Отправлено 23 November 2018 - 22:52
23 November 2018 - 22:52

    5-ый разряд

    • Галерея SemOdeskiy
    • Изображения SemOdeskiy
  • Members
  • 215 сообщений
  • Город:Odessa
  • Имя:Семен
vinhester, Спасиьо!
я ту-тА Блин листаю-И стаю :)
а чисто скопировать уже отработанный "бюджет" вариант ... ?
Блин!
в пошлом году уже исполнилось 25= лет со дня покушения на ... президента UCA
и они выложили в "открытый доступ" шо "якобы" накопали =
а тута? нИ схем, Ни человеческого описания работы изделиям, ни по их моделям (модификациям или "Id. No.") = счИка нЯмо?
Ну прямо! "Ноу-Хав" комическиЯ тезнолгиЯ от 198Х - х
пипииии
хотя возможно, чисто "Я" и НЕ Прав ....

#339
chook Отправлено 07 December 2018 - 00:06
07 December 2018 - 00:06

    • Галерея chook
    • Изображения chook
  • Новичок
  • 4 сообщений
  • Город:Санкт_петербург
  • Имя:Иван
Всем добрый Вечер .
Прошу помочь в следующей проблеме.
Станок Mikron Vcp600 2000 года
Стойка Tnc 426/430
Станок включается , находит все нулевые точки , Делает смену инструмента , включает шпиндель , двигает осями в всех режимах, ошибок никаких не пишет.
Но!
1 шпиндель не раскручивается больше 3000 оборотов.
2 Одновременно оси и шпиндель не работают.

Буду рад всем предположениям.

#340
Ev3658 Отправлено 07 December 2018 - 13:28
07 December 2018 - 13:28

     

    • Блог Ev3658
    • Галерея Ev3658
    • Изображения Ev3658
  • Members
  • 468 сообщений
  • Город:Кстово, Горьковская обл.
  • Имя:Евгений Мишин
chook, он отображает скорость шпинделя если в ручную покрутить? Может датчик на шпинделе износился, у нас DMU-60, там было такое. Датчик хитрый стоял, 0,15 зазор.
Ещё может быть отсутствие какого либо ответа, к примеру уровень СОЖ (у нас помпа стоит и рядом датчик уровня, если его клинит, тоже не даёт старт).
Смазка тоже и гидравлика - смотрите.
Разжим-зажим инструмента.
Гляньте таблицу входов и выходов, создайте картину чтоб было ясно.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1