mir546 1 #1 Дата: 7 апреля Очень интересуют тайминги в ЧПУ 1. Какое допустимо максимальное время реакции от центрального контроллера к приводам? (называется вроде latency?) 2. Какая допустима максимальная разница времени в синхронизации осей/приводов?(как это называется?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 781 #2 Дата: 7 апреля (изменено) У балт систем до 1 мс тик CPU Изменено 7 апреля пользователем pchel 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 813 #3 Дата: 8 апреля 16 часов назад, mir546 сказал: Какое допустимо максимальное время реакции от центрального контроллера к приводам? Не более длительности одного шага. Т.е в простом понимании контроллер должен иметь возможность контролировать (например прекратить) каждый шаг. 16 часов назад, mir546 сказал: Какая допустима максимальная разница времени в синхронизации осей/приводов?(как это называется?) Точно так же. Например в SC - 2250 шагов в сек. Получается время реакции - не более 0.45 мс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение