Сделал коробку на плиту и духовку. Есть вопрос.

Рекомендуемые сообщения

За холодильником будет стоять ЭТО. Заземляющие проводники собрал на ВАГ-зажим. Кто как считает - это совсем дно или потянет?

В коробке всё собрано медным многожильным, все концы облужены. на плиту 4 квадрата на духовку 2,5 квадрата.

image.thumb.png.da1e0c59b105d4aa4433cfbad5a6e395.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Облуживание запрещено, должны быть оконцеватели. Земля, облужена, на пружинных клеммах, - почему бы вам не спросить до начала работ? Теперь все переделывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С какого перепугу то запрешено? Не технологично. С этими обжимками в трубках вечно проблемы возникают, задолбало уже что провода вываливаются.

А землю на вагах это уже дело хозяйское, у меня на них аллергия, когда силовое что то, на свет ещё ладно.

Ну и можно и узо поставить было если для себя.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Трубчатые обжимки тоже терпеть не могу, нормально обжать нужно конскую силу и очень чистый проводник.

Землю под винтики собирать с лужеными жилами плохо - ослабнут быстро. А в ВАГе подпружиненный контакт, должно быть получше.

10 минут назад, mike880 сказал:

можно и узо поставить был

Про УЗО еще подумаю... спасибо.

21 минуту назад, skbm сказал:

Облуживание запрещено

Дайте пожалуйста название документа и номер пункта. Я такого не нашел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Tixoxod сказал:

Трубчатые обжимки тоже терпеть не могу, нормально обжать нужно конскую силу и очень чистый проводник.

6гранная матрица жмёт (и всего лищь одной рукой) легко и непринуждённо до 6мм2, провод ГОСТ (не ТУ), т. е. сечение не занижено. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
22 минуты назад, mike880 сказал:

С какого перепугу то запрешено?

Луженая многожилка с течением времени продавливается и соединение ослабевает. С обжатыми проводниками такого не происходит.

 

24 минуты назад, mike880 сказал:

С этими обжимками в трубках вечно проблемы возникают, задолбало уже что провода вываливаются.

 

14 минут назад, Tixoxod сказал:

Трубчатые обжимки тоже терпеть не могу, нормально обжать нужно конскую силу и очень чистый проводник.

У вас очень хреновый инструмент или наконечники не соответствуют сечерию. Там проблем про соблюдении правил применения вообще нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений.

Не допускается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение.

 

Так что все ок.

А вот ДЛИННЫЕ переплетающиеся хвосты я бы забраковал. Всегда стараюсь делать так, что в случае, если возле автомата будет плавиться изоляция, то ни при каких условия не должны провода касаться дуг друга.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А почему не одножильными? Для себя ведь делалось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
18 минут назад, Tixoxod сказал:

Землю под винтики собирать с лужеными жилами плохо - ослабнут быстро. А в ВАГе подпружиненный контакт, должно быть получше.

Если не трепать провода постоянно, то с медью ничего не будет, земляную шину поставить на дин рейку. Просто в случае пробоя фазы на корпус, ток пойдёт хороший. И протяжку клемм никто не отменял, это регламентные работы.

Есть шины  в пластике, у того же иэка зелёные и синие https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/shiny_n_pe_pen_l_kross_moduli/shiny_n_pe_l_v_izolyatsii/shina_pe_zemlya_v_korpusnom_izolyatore_na_din_reyku_shni_6kh9_16_k_z_iek

11 минут назад, Пронька Грезной сказал:

Луженая многожилка с течением времени продавливается и соединение ослабевает. С обжатыми проводниками такого не происходит.

Алюминий хуже проседает и поэтому протяжка соединений существует которую редко делают.

С правильно обжатыми всё хорошо, а когда проводку чебуреки собирают, то всё по новой, пока не сгорело. Застройщики то экономные :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
16 минут назад, mike880 сказал:

и поэтому протяжка соединений существует которую редко делают.

У счетчиков под пломбой она существует никогда :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
45 минут назад, UA9XTL сказал:

ДЛИННЫЕ переплетающиеся хвосты

Во всей коробке никакие проводники не касаются друг друга, воздушный зазор везде больше 5мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
В 14.02.2021 в 23:33, Пронька Грезной сказал:

С обжатыми проводниками такого не происходит.

 

В 14.02.2021 в 23:33, Пронька Грезной сказал:

У вас очень хреновый инструмент или наконечники не соответствуют сечерию. Там проблем про соблюдении правил применения вообще нет

Да , стоят на ФРГ-шных станках годов за 30-ть как . И на тайваньцах . Технология производства .

На  красиво  отмодернизированных в начале 2000-х тысячных годов  в Росcии - вываливались 

при продёргивании . А самодельщики ещё и за изоляцию обжимали . Провод то контачит , то нет .

Весело разбираться ...Срезал к чёрту ,  зачищал и облуживал , закручивая под клемму винта 

дешёвого автомата  IEK.

Изменено пользователем sermor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Что бы не говорили о ваго, это дерьмо !!! Сколько видел ,не нравится , на слаботочку пойдет а вот силовые цепи я бы не делал !!! Пружинка слабеет,контакт ухудшается ... Может какие то фирменные нормальные ,но где их брать ??? 

Наконечники ,гильзы в продаже часто бывают из фольги !!! А нормальные, да ,и обжимаются легко !!! Луженные в нормальных клеммах служат десятки лет ,не слушайте никого !!! Многие правила это защита от дурака ,поэтому если хорошо представляете что делаете .... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
4 часа назад, zfsivanovic сказал:

Сколько видел ,не нравится , на слаботочку пойдет а вот силовые цепи я бы не делал !!! Пружинка слабеет,контакт ухудшается ...

Года три тому сделал четыре сварочных поста на этих самых клеммах Wago. До сих пор ничего не отпало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
В 19.02.2021 в 17:38, zfsivanovic сказал:

Что бы не говорили о ваго, это дерьмо

Только если:

1.это китайский контафакт;

2. Для сильнокриворуких,  недалёких умом и неграмотных - не умеющих читать руководство по монтажу. 

Там есть пару тонкостей, мегавлияющих на надежность. Не знаешь - вообще в электромонтаж не лезь. Для правильной установки достаточно иметь съемник изоляции - снимать ровно 10мм изоляции, ни больше ни меньше.

 Все.  

P.S. В месяц  монтажники по моей документации ставят по 1,5....4 тыс. шт. на силу, розеточные сети. В магазинах торговых сетей типа М-Видео вообще требуют ставить ТОЛЬКО клеммы WAGO.

В 19.02.2021 в 17:38, zfsivanovic сказал:

Пружинка слабеет,контакт ухудшается

Бред из разряда "..бабка на лавочке сказала...", только если см. п.1 выше.

В 19.02.2021 в 17:38, zfsivanovic сказал:

Многие правила это защита от дурака

Не многие, а все, АБСОЛЮТНО ВСЕ правила в ПУЭ и нормативке по электромонтажу прописаны кровью обожённых, задохнувшихся и сгоревших на пожарах по вине электропроводки. Только полный идиот может это игнорировать...

В 15.02.2021 в 00:05, mike880 сказал:

С этими обжимками в трубках вечно проблемы возникают, задолбало уже что провода вываливаются.

 см п.2 выше. Не надо обжимать плоскогубцами, совсем не надо...Самая дешёвая, но именно обжимка - специализированный инструмент, ручная, от ИЭК или КВТ решает все проблемы.

Изменено пользователем xitr0man

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
В 14.02.2021 в 23:37, Tixoxod сказал:

За холодильником будет стоять ЭТО. Заземляющие проводники собрал на ВАГ-зажим. Кто как считает - это совсем дно или потянет?

 

1. Двухполюсные автоматы не нужны от слова совсем - нейтраль все равно глухозаземлённая. Так то от двухполюсников хуже не будет, ну если только деньги на ветер.

2. Проводка судя по фото выполнена проводом типа ПВС...(((( Этот провод с износостойкой оболочкой, предназначен,максимум,  для шнуров к электроинструменту - дрели/ болгарки и т.п. до вилки. Не для внутренних электропроводок!!!!

Внутренние пров0дки следует выполнять проводами/кабелями с не поддерживающей горение оболочкой и изоляцией с пониженным дымовыделением, например ВВГнг-LS. А у ПВС оболочка и изоляция горючие... и вонючие тоже...)))

3. "Землю" однозначно на отдельную шинку под винт - при коротком замыкании на корпус по "земляному" проводнику ток КЗ пойдет - как правило в диапазоне 1,5...4кА, что там от клеммы останется понятно...

В 14.02.2021 в 23:37, Tixoxod сказал:

В коробке всё собрано медным многожильным, все концы облужены. на плиту 4 квадрата на духовку 2,5 квадрата.

Про недостатки и недопустимости облуживания выше уже все сказали - так что срезать, опрессовать нормально, нормальным инструментом и ...забыть надолго))

P.S. Хозяин барин - ТС решать как делать/не делать, но делаешь же себе, не кому то - а для себя и своей семьи, как по мне, так  на безопасности семьи нельзя экономить. 

Про "квадраты" - мощности нужно озвучить духовки и плиты, тогда можно что то порекомендовать.

Например,  духовка газовая, но с электрогрилем 4кВт, т.е. 18А, допустимый ток провода с медной жилой 2,5мм2  Iдоп=29А, провод потянет, но духовка будет работать по 1,5..3 часа как минимум - провод будет греться, по хорошему 4мм2 нужно.

Изменено пользователем xitr0man

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
19 часов назад, xitr0man сказал:

Не надо обжимать плоскогубцами, совсем не надо...Самая дешёвая, но именно обжимка - специализированный инструмент, ручная, от ИЭК или КВТ решает все проблемы.

Не в курсе чем обжимают обезьяны от застройщика, Приличным инструментом обжатое держится. Просто задолбало всё переделывать в хате купленой отнюдь не за три копейки и вроде как от финского застройщика под названием Юит

 

19 часов назад, xitr0man сказал:

В магазинах торговых сетей типа М-Видео вообще требуют ставить ТОЛЬКО клеммы WAGO.

Если это прописано в проекте,то какие проблемы? Отвечать будет не исполнитель, если что не так пойдёт при эксплуатации :)

19 часов назад, xitr0man сказал:

Про "квадраты" - мощности нужно озвучить духовки и плиты, тогда можно что то порекомендовать.

Тут ещё нагрев зависит от способа прокладки, впрочем это в ПУЭ прописано. А реально для себя лучше не жабиться. Есть и другая сторона, это потери на проводах, даже при допустимом нагреве. Перетягивать же провода иногда весьма проблемно, если не пошло как хотелось. Если это критично, то сечение надо подбирать по этому критерию.Для духовки в принципе не принципиально падение на линии, а скажем для проточного водогрея киловатт на 5-8 это уже принципиально, когда на линии падает вольт 15-20.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.