Выключатель ВК-343 в сеть 220в

Рекомендуемые сообщения

Что может случиться при установке на 500вт мотор клавишного (товарный знак)овского выключателя в сети 220в переменного тока?

По паспорту он рассчитан на 24в постоянного тока. Электрическая прочность 500в.

Расход контактов для гашения дуги переменного тока выглядит достаточным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
8 часов назад, NBV(SPB) сказал:

Электрическая прочность 500в

Где Вы взяли эти данные.?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
8 часов назад, NBV(SPB) сказал:

Расход контактов для гашения дуги переменного тока выглядит достаточным.

При размыкании, да еще и индуктивной нагрузки, перекроет контакты запросто....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
9 часов назад, NBV(SPB) сказал:

Электрическая прочность 

изоляции 500В. Это немного разные вещи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Напряжение может быть не особо важно.

Какой ток он пропускает? По паспорту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, RomichV сказал:

Какой ток он пропускает? По паспорту

Screenshot_20201231-101358_1.thumb.png.c9a415c067ff612c9929020c78836aee.pngScreenshot_20201231-101341_1.thumb.png.36533f3c73e2cf6ee55d003f021ad794.png

Screenshot_20201231-101358_1.png 

Токи большие, только для низких напряжений.

Но в случае ТС , ему пойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 31.12.2020 в 10:16, Вадим666 сказал:

Токи большие, только для низких напряжений.

Но в случае ТС , ему пойдет.

12*12=144 ВА. У ТСа движок 500Вт. На долго не хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
2 часа назад, Zreitd сказал:

12*12=144 ВА. У ТСа движок 500Вт. На долго не хватит.

500Вт/220В=2,27А 

То есть Вы считаете , что ток в 12А норма, а 2,27А многократный избыток ?

И еще, почему Вы выключатель посчитали по мощности. Можете привести пример выключателей,на которых написана мощность? или где-то в документации или в схемах,этот параметр указывается.

Изменено пользователем Вадим666

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

На постоянке требования к гашению дуги жестче чем на переменке.

Тут скорее вопрос к прочности изоляции по напряжению может быть. Можно взять аналогичных размеров выключатели расчитаных на работу в сети, модульные выключатели для установки в кабель каналы. Какой нибудь DKC 45011

Изменено пользователем mike880

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
35 минут назад, Вадим666 сказал:

То есть Вы считаете 

А Вы считаете, что при малом токе такой выключатель можно поставить на 6 кВ.?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Zreitd сказал:

А Вы считаете, что при малом токе такой выключатель можно поставить на 6 кВ.?

Не корректен вопрос.(ирония).

Вот два выключателя, и контакты и разрывное расстояние одинаковое.

53cc744f-a15d-11db-8c4c-505054503030_4517773d-6b3f-11e6-9c45-485b392eb0da.thumb.jpeg.1df2e07917cbf373e7b5605b164977dd.jpeg357815_1.thumb.jpg.0e5a6ff806a5b270964818a47dccedc9.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.