NBV(SPB) 1 208 #1 Дата: 30.12.2020 20:22 Что может случиться при установке на 500вт мотор клавишного (товарный знак)овского выключателя в сети 220в переменного тока? По паспорту он рассчитан на 24в постоянного тока. Электрическая прочность 500в. Расход контактов для гашения дуги переменного тока выглядит достаточным. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 612 #2 Дата: 31.12.2020 04:45 8 часов назад, NBV(SPB) сказал: Электрическая прочность 500в Где Вы взяли эти данные.? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
solo 207 175 #3 Дата: 31.12.2020 04:49 8 часов назад, NBV(SPB) сказал: Расход контактов для гашения дуги переменного тока выглядит достаточным. При размыкании, да еще и индуктивной нагрузки, перекроет контакты запросто.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 630 #4 Дата: 31.12.2020 05:44 9 часов назад, NBV(SPB) сказал: Электрическая прочность изоляции 500В. Это немного разные вещи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RomichV 70 #5 Дата: 31.12.2020 05:55 Напряжение может быть не особо важно. Какой ток он пропускает? По паспорту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 612 #6 Дата: 31.12.2020 07:16 1 час назад, RomichV сказал: Какой ток он пропускает? По паспорту Токи большие, только для низких напряжений. Но в случае ТС , ему пойдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 630 #7 Дата: 02.01.2021 09:58 В 31.12.2020 в 10:16, Вадим666 сказал: Токи большие, только для низких напряжений. Но в случае ТС , ему пойдет. 12*12=144 ВА. У ТСа движок 500Вт. На долго не хватит. -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 612 #8 Дата: 02.01.2021 12:25 (изменено) 2 часа назад, Zreitd сказал: 12*12=144 ВА. У ТСа движок 500Вт. На долго не хватит. 500Вт/220В=2,27А То есть Вы считаете , что ток в 12А норма, а 2,27А многократный избыток ? И еще, почему Вы выключатель посчитали по мощности. Можете привести пример выключателей,на которых написана мощность? или где-то в документации или в схемах,этот параметр указывается. Изменено 02.01.2021 12:30 пользователем Вадим666 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 332 #9 Дата: 02.01.2021 12:28 (изменено) На постоянке требования к гашению дуги жестче чем на переменке. Тут скорее вопрос к прочности изоляции по напряжению может быть. Можно взять аналогичных размеров выключатели расчитаных на работу в сети, модульные выключатели для установки в кабель каналы. Какой нибудь DKC 45011 Изменено 02.01.2021 12:52 пользователем mike880 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 630 #10 Дата: 02.01.2021 13:01 35 минут назад, Вадим666 сказал: То есть Вы считаете А Вы считаете, что при малом токе такой выключатель можно поставить на 6 кВ.? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 612 #11 Дата: 02.01.2021 13:07 1 минуту назад, Zreitd сказал: А Вы считаете, что при малом токе такой выключатель можно поставить на 6 кВ.? Не корректен вопрос.(ирония). Вот два выключателя, и контакты и разрывное расстояние одинаковое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение