Не греет один радиатор в "Ленинградке".

Рекомендуемые сообщения

Перед сборкой  резинку  вазелином или глицерином мазните.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Гаргалыгу вырезал.Обошлись без американки.

DSC00520.thumb.JPG.3e0d4ac2fd6d6a0dd5c5b784fd208656.JPGDSC00522.thumb.JPG.db6408b15337b27f97f31697053aeb6e.JPG

Стало вроде чуть по лучше, но по сравнению с другими тремя не то. Какие есть еще варианты? Заузить 20-ой под радиатором , или впаять туда кран? Если кран то какой? Полипропиленовый или латунный?

Первый кран по ходу движения отрезал. Было чуть запаяно отверстие. Прошел перьевым сверлом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 23.07.2020 в 20:02, Lord of the piece of Iron сказал:

Все радиаторы одинаковые, все присоединения одинаковые. Подсоединены через шаровые краны.

А если этот радиатор поменять местами с одним из трех других?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:

одним из трех других?

С одним уже менял местами. Тот который стоял изначально на проблемном месте, на новом жарит как сумасшедший.

Или же вырезать всю часть под радиатором, и байпасы сделать 25-ой трубой? Сейчас 20-ой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)
1 час назад, Lord of the piece of Iron сказал:

Гаргалыгу вырезал

может не ту ? может дело во второй?

Изменено пользователем ALP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lord of the piece of Iron сказал:

Какие есть еще варианты?

Кран на фото работает " через назад". Удалить и поставить шаровый. Запорный механизи там спроектирован на работу труба-радиатор,  у вас наоборот. Поток давит на клапан сверху, а должен снизу..

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
7 часов назад, Petr2 сказал:

Удалить и поставить шаровый

Так же и стоят шаровые угловые. Может дело в самом кране. Хотя брали все краны в одном месте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
18 часов назад, Petr2 сказал:

Кран на фото работает " через назад". Удалить и поставить шаровый.

не, вентиль вроде нормальный , из дешёвых конечно, но он целевой вроде (фото не очень), у него один конец под пайку, а второй с американкой и резьбой под нипель радиатора., такие продаются и балансировочные и регулировочные (разница в барашке или под отвёртку, шестигранник). По устройству там конус или полушарие прижимается к седлу и его потоком не  притянет. А шаровые краны сюда не ставят, они и сесть могут наглухо и шумят больше , (кавитация больше, края острей).

Другое дело, если мусор в вентиле, лён, фумка, вот это надо посмотреть, это проходили

Изменено пользователем ALP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
13 часов назад, Lord of the piece of Iron сказал:

стоят шаровые угловые

Я  подумал, что винтовой. Несколько раз встречал отрыв запорной части от штока, и прижатие потоком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
22 часа назад, Petr2 сказал:

Несколько раз встречал отрыв запорной части от штока

это да, бывало

В 01.08.2020 в 06:49, Lord of the piece of Iron сказал:

Так же и стоят шаровые угловые

у шаровых обычно ручка другая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Проблема решилась вырезом проблемного участка и установкой байпасных  кранов 25мм. Теперь проблемный радиатор греет на 1 градус больше ,чем первый по ходу движения теплоносителя.

В чем была проблема так и не установил.

Всем откликнувшимся большое спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Есть продолжение эпопеи. Хозяин жалуется , что первый радиатор завоздушивается. Сейчас отвод в расширительный бак  сделан так, как на фото. Изначально хотел сделать как вариант номер один. Но напарник меня с баламутил, и получилось как есть.

IMG_20201227_100750.thumb.jpg.8fc91919ec97055606920004e5a66acd.jpgIMG_20210113_194336.thumb.jpg.b36c477612eb28e9281954df797422e1.jpg

Вопрос как лучше сделать -вариант один или два ? Может еще какие мысли есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 13.01.2021 в 19:54, Lord of the piece of Iron сказал:

Сейчас отвод в расширительный бак  сделан так, как на фото

Я думаю что воздух ходит по системе, и попадает в первый радиатор. Какую схему сделать , что бы воздух уходил ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С отводом в бак в наивысшей точке конкретной системы.

 

                                                                                                Подпись: капитан Очевидность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.