Перейти к публикации

Изменен п. 12 раздела "Другие ограничения", просьба ознакомиться. Расшифровка и пояснения - тут

Саша Боцман

Ошибка частотника Mitsubishi e500

Рекомендованные сообщения

23 часа назад, AZi сказал:

тогда поставте мультиметр в режим проверки диодов и проверьте что он покажет между плюсом постоянного звена (там вроде клеммы есть, разбирать частотник не нужно) и тремя выходами и между минусом и тремя выходами..

Пробовал, ничего не звонится, тишина.

 

14 часов назад, sergeijob сказал:

Можно попробовать отключить панель управления и через её разъём подключить комп, там RS485

У меня такого нет, как он хоть выглядит-то? Может ссылка на Али есть. С одной стороны компьютерный, а с другой типа телефонного?

 

15 часов назад, lenin2 сказал:

Это предупреждение. Думаю что нечего страшного нет.

Может и ничего, а может это уже диагноз. А вот как это исправить никто не знает или не говорит т.к. тут уже "коммерческая тайна", одно из излюбленных высказываний на ютубе.

23 часа назад, AZi сказал:

если так - новый частотник дешевле чем детали для этого

 

16 часов назад, vodav сказал:

Исходя из этого, Вам будет проще купить за 8000 рублей китайца, чем заморачиваться с этим.

Если не чего с отладкой не выйдет, придётся пока на конденсаторы переходить, вот это попроще будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Саша Боцман сказал:

У меня такого нет, как он хоть выглядит-то? Может ссылка на Али есть. С одной стороны компьютерный, а с другой типа телефонного?

Придётся делать самому, с одной стороны разъём как у пульта ПЧ, распайка есть в руководстве, с другой стороны провод подключается к клеммнику адаптера USB - RS485.  Они и у нас стоят не дорого https://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada-USB-RS485-USB-RS485-Adapter_322690.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Саша Боцман сказал:

Пробовал, ничего не звонится, тишина.

немного странно что вообще ни чего..

два варианта - или там гдето есть предохранитель который сдох или сборка выгорела..

там маркировки на игбт сборке ни какой нет? (документацию на нее посмотреть)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, AZi сказал:

там маркировки на игбт сборке ни какой нет? (документацию на нее посмотреть

Все, что там есть.

IMG_0230.JPG

IMG_0231.JPG

IMG_0227.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, AZi сказал:

там маркировки на игбт сборке ни какой нет? (документацию на нее посмотреть)

Документацию врядли можно найти на него. Ноги на плате подписаны и прозвонить силовую часть можно прямо на выводах частотника. Лежит у меня рабочий подобный D700 ,специально проверил сейчас.Внутри залита схема управления и защиты транзисторов ,токовые датчики и тд.Пытался как-то расковырять,но бросил. .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там между кондерами тёмно-зелёный  кругляш стоит, это термосопротивление или варистор? если термосопротивление, то надо его проверить на обрыв.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Pavel47 сказал:

кругляш стоит, это термосопротивление или варистор?

,,Зарядный,, резистор, NTC по-буржуйски  ,заряжает конденсаторы и после шунтируется реле. Эта часть по входу 220 переменки целая, я думаю.При неисправности экран светится не будет. А вот выход  модуля проверить стоит и  это возможно и не сложно. 6 диодов должно быть видно хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Gyuri сказал:

А вот выход  модуля проверить стоит и  это возможно и не сложно. 6 диодов должно быть видно хорошо.

На плате много контактов с обозначениями, знать-бы что к чему относиться, что-бы прозвонить.

Но больше всего интересно, почему мигающая Err, по инструкции перезагрузка не убирается. Может нужно подключение к компу или есть возможно какая-то комбинация нажатия кнопок для выхода из этого положения? Частотник не спалил, высветилась ошибка, которую я пытался убрать перезагрузкой и получилась "постоянная перезагрузка". 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Саша Боцман сказал:

Частотник не спалил, высветилась ошибка, которую я пытался убрать перезагрузкой и получилась "постоянная перезагрузка". 

Во время этой процедуры случайно питание не отключали от сети?

 

1 час назад, Саша Боцман сказал:

На плате много контактов с обозначениями, знать-бы что к чему относиться, что-бы прозвонить.

Не обязательно на плате.Можно прямо на клеммах подключения . У вас есть клеммы   N(-) P(+) это звено пост тока ,L1 L 2 вход переменки 220  .Четыре диода должно звониться как обычный мост. Дальше выводы  на двигатель V U W . С них тоже на + и - уже  6 диодов как 3фазный мостик .Потренируйтесь на простых диодах в разных направлениях.Система ниппель туда дуй оттуда х...:classic_biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.11.2019 в 23:06, Саша Боцман сказал:

Пробовал, ничего не звонится, тишина.

На стр.172 руководства как прозвонить

http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/MITSUBISHI.files/fre500manrus.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.11.2019 в 22:06, Саша Боцман сказал:

Пробовал, ничего не звонится, тишина.

Ну с клемм L1 L2 на +- не может не звониться ,это питание и экран не светился бы. Тут или прибор не исправен,или включен не в тот режим или шайтан где-то сидит .Прибором каким пользуетесь ? Кстати винтики на клеммах лучше подтянуть на время ,они в воздухе висят если не затянутые .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Gyuri сказал:

Ну с клемм L1 L2 на +- не может не звониться ,это питание и экран не светился бы. Тут или прибор не исправен,или включен не в тот режим или шайтан где-то сидит .Прибором каким пользуетесь ? Кстати винтики на клеммах лучше подтянуть на время ,они в воздухе висят если не затянутые .

Все прозвонил, то есть сигнал, то нет. Похоже надо батарейку поменять.

20 часов назад, Gyuri сказал:

Во время этой процедуры случайно питание не отключали от сети?

 

Отключал автоматом, когда есть уходил. Вот что теперь делать не особо понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×