Здравствуйте!

Я самоучка, поэтому не судите строго за дилетантство.

Есть срочные вопросы по подключению частотника к электропитанию и трехфазного электродвигателя к частотнику.

1. В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда. Что подать на клеммы питания частотника R/L1 и S/L2/N ? Ну на R/L1 подаем фазу, а на S/L2/N что подать другую фазу или N ?

Частотник_Внешний вид.jpg

Частотник_подключение к сети.jpg

Частотник_назначение силовых клемм.jpg

Шильдик электродвигателя.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
18 минут назад, Teh сказал:

В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда.

Переводите в треугольник, иначе сильно потеряете в мощности. У Вашего частотника на выходе будет 3х220в

19 минут назад, Teh сказал:

Что подать на клеммы питания частотника R/L1 и S/L2/N

Фазу и ноль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Только что, sergeijob сказал:

Переводите в треугольник, иначе сильно потеряете в мощности. У Вашего частотника на выходе будет 3х220в

выходит что поставщик предоставил неподходящий частотник. Нужно было М3, тот что с питанием от трех фаз?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Только что, Teh сказал:

тот что с питанием от трех фаз?

Тот, что с питанием от трёх фаз 380в.  А какая проблема перевести Ваш мотор на 220? Судя по табличке можно, работы на пять минут с перекуром вместе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Только что, sergeijob сказал:

Тот, что с питанием от трёх фаз 380в.  А какая проблема перевести Ваш мотор на 220? Судя по табличке можно

Проблемы нет. Просто получается что на одну фазу будет вся нагрузка (всего два таких двигателя), хотя и небольшая конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Teh сказал:

Просто получается что на одну фазу будет вся нагрузка (всего два таких двигателя), хотя и небольшая конечно.

Так ПЧ тоже будет два? Подключите на разные фазы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Только что, sergeijob сказал:

Так ПЧ тоже будет два? Подключите на разные фазы.

И ведь точно! ))) Спасибо, уважаемый!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

sergeijob, еще хотел спросить, в каких случаях на клемму S/L2/N подают еще одну фазу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Teh, когда у Вас есть трёхфазное напряжение 220в, но тогда ещё и 3ю фазу подключают к T/L3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Только что, sergeijob сказал:

когда у Вас есть трёхфазное напряжение 220в, но тогда ещё и 3ю фазу подключают к T/L3

Это понятно, когда на частотнике клеммы для трехфазного подключения L1, L2, L3. Но посмотрите на фото в моем первом сообщении. У этого частотника только клеммы R/L1 , S/L2/N и "земля".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Teh, для единого обозначения контактов разных модификаций одной модели ПЧ. Чтобы не выпускать под каждую модификацию свой мануал/документацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сегодня все запустили.
Благодарю за помощь, уважаемые!:drinks:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.