Перейти к публикации

Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще. 

Сергей2015

Как подключить внешний блок кондиционера без внутреннего?

Рекомендованные сообщения

Всем доброго дня.

Есть внешний блок мультисплит. 2 компрессора LG.

мне нужно его спользовать как нагреватель и охладитель жидкости.

На шине обозначение пинов.

1(L), 2(N), 3, земля, 3, 2(N), 1(L), земля, 1(L), 2(N).

Все 1(L), 2(N), земля запараллелины.

Видимо все шины 3. Идут на включение компрессоров. На видео у одних видел что 3 шину замыкают на фазу(1L) и он включается.. но вопрос в том как его переключать в охлаждение и на нагрев?

Провод 3 думал что шим, но там сечение провода минимум 2.5 квадрата.. не многовато ли для шим..

20190326_075020.jpg

20190326_075013.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимайте верхнюю крышку и боковую где компрессора стоят , на крышке снизу должа быть эл схема нарисована , и трубки от компрессоров отфокайте чтоб понять там капиляка или электронный ТРВ .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Serji сказал:

Снимайте верхнюю крышку и боковую где компрессора стоят , на крышке снизу должа быть эл схема нарисована , и трубки от компрессоров отфокайте чтоб понять там капиляка или электронный ТРВ .

20190326_173921.thumb.jpg.fee602ecb40154857879e7ef3d9f23a1.jpg

Вижу 2 вентиля 4х сейчас остальное гдяну

Изменено пользователем Сергей2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас разобрать не могу.. но сквозь отверстие вижу 2 капилярные трубки.

Изменено пользователем Сергей2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Сергей2015 сказал:

но вопрос в том как его переключать в охлаждение и на нагрев?

 

11.jpg

вкл любой компрессор и вентилятор , питание но 4-х ходовой клапан подали 220 фазу - работает на тепло, не подали питание на 4-х ходовой клапан - раб на холод

Самый нижний провод общий ноль - он всегда вкл

Плату управления убрать

Все просто

Да у вас блок на капилярках , вам же проще

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так я умею.. )))) но мне хотелось бы оставить плату на месте.. и остальное подстроить под нее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогде покупайте мозги от внутр блоков и вкл по родной схеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Serji сказал:

Тогде покупайте мозги от внутр блоков и вкл по родной схеме.

Он слишком старый.. ничего не найти.. как я понял по описанию одного кондиционера и судя по сопротивлениям на плате на шину 3 подается питание 220в. И он вкл..  но как тогда он режимы переключает..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Serji сказал:

вкл любой компрессор и вентилятор , питание но 4-х ходовой клапан подали 220 фазу - работает на тепло, не подали питание на 4-х ходовой клапан - раб на холод

Самый нижний провод общий ноль - он всегда вкл

Плату управления убрать

Все просто

Да у вас блок на капилярках , вам же проще

Я пойду этим путем когда пойму что ВСЕ, СЛОМАЛ)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Сергей2015 сказал:

но как тогда он режимы переключает

Есть еще мысль кратковременно подать питание на шину 3 и сразу врубить на постоянку.. может так поймет что от него хотят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Появилась еще одна идея.. может переключение происходит фаза>нагрев, ноль>охлаждение.  Никто не сталкивался?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нагрев\охлаждение переключается четырехходовым клапаном

есть универсальные китайские платы их плюс в вашей ситуации еще и в том, что у них нет входов для таходатчика вентилятора )

Изменено пользователем Дениc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Дениc сказал:

нагрев\охлаждение переключается четырехходовым клапаном

есть универсальные китайские платы их плюс в вашей ситуации еще и в том, что у них нет входов для таходатчика вентилятора )

Заменить плату я могу.. могу изготовить сам.. но.. мнеб хотелось сохранить старую.. ибо там есть все нужное для контроля и управления.. нужно только разгадать как по управляющему проводу 220~ заставить выбирать режимы. 4х ходовыми клапанами управляет она же.. судя по плате туда подается 220~

Изменено пользователем Сергей2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не надо там гадать, без платы внутреннего блока оно ничего делать не будет скорее всего,  цифрой там все управляется 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Дениc сказал:

не надо там гадать, без платы внутреннего блока оно ничего делать не будет скорее всего,  цифрой там все управляется 

Отрицать не могу.. но цифра на кабеле 1,5 квадрата минимум.. не жирновато ли? И судя по сопротивлениям и диодам там переменка 220в.. откуда цифра?

Изменено пользователем Сергей2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обычно там опторазвязанный интерфейс, сделайте фото платы, будет яснее 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня попробую.. сгорит так сгорит.. меньше думать.. если что поставлю свою плату.. по результатам отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да смысла нет пробовать, не заработает оно 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Дениc сказал:

обычно там опторазвязанный интерфейс, сделайте фото платы, будет яснее

Да. Там есть оптика. 4шт 2 из них завязаны на внут блоки. Правда я не догадался посмотреть на что они. Фото часов в 19 скину.

Изменено пользователем Сергей2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо уделить внимание оптике.. возможно они и переключаются между собой в зависимости от потенциала.

Фаза, ноль, пусто.

Нагрев, охлаждение, выкл.

Изменено пользователем Сергей2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет, они общаются по этому интерфейсу 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Дениc сказал:

нет, они общаются по этому интерфейсу

Как они могут чтот передавать в переменке 220?

Плюс там большие сопротивления.. кондеры. Если там все-таки постоянка.. то зачем такой здоровый кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да можно и по переменке, но там скорее всего относительно ноля или земли, обратите внимание на третий контакт клемника 

и как по вашему внутренний блок узнает о режимах работы внешнего ? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сигнал идет по клеме №3

И кодировка может быть любая , даже у одной фирмы одна модель другую не понимает потому что разное кодирование !

ШИМом там и не пахнет !

Только что, Дениc сказал:

и как по вашему внутренний блок узнает о режимах работы внешнего ? )

ЭЭЭ.....

это внутренний управляет внешним !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в данном случае точно рулит внутренний блок 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×