АД-10 (ЭСД-10) Эксплуатация, ремонт, доработки


Сообщений в теме: 35

#21
bogun Отправлено 15 November 2017 - 21:12
15 November 2017 - 21:12

    2-ой разряд

    • Изображения bogun
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Город:угледар
АД-10 были 3/230 и 3/400.У меня все были 3/400

#22
Автор темы  Веталь Отправлено 16 November 2017 - 10:41
16 November 2017 - 10:41

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург

Просмотр сообщенияОлег Митяй (15 November 2017 - 14:35) писал:

Из-за недогруза склонен к недогреву
Борюсь с недогревом неоткрытием крышки напротив радиатора. Жалюзи бы туда.

Просмотр сообщенияОлег Митяй (15 November 2017 - 14:35) писал:

Ну и главный недостаток - 220в.
Тоже думал что недостаток, зато сварку и пр мощную однофазную нагрузку вешаю между фаз- можно снять больше, чем с одной.

#23
Олег Митяй Отправлено 16 November 2017 - 11:51
16 November 2017 - 11:51

     

    • Изображения Олег Митяй
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1573 сообщений
  • Город:Бийск , Алтайский край

Просмотр сообщенияВеталь (16 November 2017 - 10:41) писал:

вешаю между фаз- можно снять больше, чем с одной.
Не советую увлекаться в этом направлении! В 3х фазных генераторах при не равномерной(перекосе) нагрузке на фазах, резко растёт напряжение на не нагруженной фазе. Это опасно пробоем изоляции и выходом генератора из строя.

#24
Автор темы  Веталь Отправлено 16 November 2017 - 15:52
16 November 2017 - 15:52

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург

Просмотр сообщенияОлег Митяй (16 November 2017 - 11:51) писал:

Это опасно пробоем изоляции и выходом генератора из строя.

Догрузить ненагруженную фазу?

#25
Олег Митяй Отправлено 16 November 2017 - 16:03
16 November 2017 - 16:03

     

    • Изображения Олег Митяй
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1573 сообщений
  • Город:Бийск , Алтайский край

Просмотр сообщенияВеталь (16 November 2017 - 15:52) писал:

Догрузить ненагруженную фазу?
Вообщем то да. Но если на двух фазах "висит" сварочник, то нагрузка там сильно "плавает" поэтому на третью фазу что то нужно подбирать усреднённое. Короче лишние телодвижения. Но если сильно не "борзеть" и не качать по 10 кВт с двух фаз, то я думаю аппарат справится и без этого.

#26
Автор темы  Веталь Отправлено 16 November 2017 - 16:18
16 November 2017 - 16:18

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург
5 КВт вешаю. т.е по 2,5 на фазу.
по уму надо 3ф сварку, но где ее на 127/220 взять- то.

Сообщение отредактировал Веталь: 16 November 2017 - 16:18


#27
Большой Мишка Отправлено 16 November 2017 - 16:21
16 November 2017 - 16:21

    2-ой разряд

    • Изображения Большой Мишка
  • Members
  • PipPip
  • 90 сообщений
  • Имя:Дмитрий
Мой скромный опыт показал - лепить современный стартер с разборки или еще откуда, импортного (читай японского) изготовления, который надо минимально переделывать. Фильтры при наличии станочников меняются достаточно легко на что то современное. Да, это необходимо. По свечам - 12В удобнее, но видить которая работает, которая нет уже не сможете, хотя, нормальные буржуйские это позволяют. Я поставил Мерсовские, из тех, что подешевле, в своё время, на САГ - очень доволен.

#28
Олег Митяй Отправлено 16 November 2017 - 16:22
16 November 2017 - 16:22

     

    • Изображения Олег Митяй
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1573 сообщений
  • Город:Бийск , Алтайский край
5кВт какай нагрузки? Активной? реактивной? постоянной? плавающей до 5?
Тут многое имеет значение.
Лучший выход вот такой.

Сообщение отредактировал Олег Митяй: 16 November 2017 - 16:27


#29
NBV(SPB) Отправлено 16 November 2017 - 16:46
16 November 2017 - 16:46

    Разряд... Еще разряд...

    • Блог NBV(SPB)
    • Изображения NBV(SPB)
  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1788 сообщений
  • Город:Город-герой Ленинград
  • Имя:Теймур

Просмотр сообщенияВеталь (16 November 2017 - 16:18) писал:

5 КВт вешаю. т.е по 2,5 на фазу.
по уму надо 3ф сварку, но где ее на 127/220 взять- то.
Если используете инвертор, то можно поставить трехфазный мощный выпрямитель и питать инвертор постоянкой. Но не вся техника с постоянкой будет работать.
И предварительно посмотреть как запитаны вентиляторы охлаждения инвертора. На силу там и так все выпрямляется диодами, а вот вентиляторы могут быть как напрямую к сети, так и после выпрямителя (например на 24в)

Сообщение отредактировал NBV(SPB): 16 November 2017 - 16:50


#30
Автор темы  Веталь Отправлено 17 November 2017 - 19:02
17 November 2017 - 19:02

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург

Просмотр сообщенияОлег Митяй (16 November 2017 - 16:22) писал:

Лучший выход вот такой.

КАК??? Вариант купить- не вариант :(

#31
Олег Митяй Отправлено 17 November 2017 - 19:07
17 November 2017 - 19:07

     

    • Изображения Олег Митяй
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1573 сообщений
  • Город:Бийск , Алтайский край
Веталь, Ну трёхфазный трансформатор не такая уж и редкость. Если хорошо поискать можно найти. Правда скорее всего придётся перематывать но это тоже не очень сложно.
Хотя конечно купить было бы проще.

#32
Автор темы  Веталь Отправлено 18 November 2017 - 01:45
18 November 2017 - 01:45

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург

Просмотр сообщенияОлег Митяй (17 November 2017 - 19:07) писал:

Ну трёхфазный трансформатор не такая уж и редкость

Так по ссылке не совсем транс. Их изделие вроде как собирает 3 фазы в одну. Вот я и не догоняю КАК. без инвертора?

#33
Олег Митяй Отправлено 18 November 2017 - 07:05
18 November 2017 - 07:05

     

    • Изображения Олег Митяй
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1573 сообщений
  • Город:Бийск , Алтайский край

Просмотр сообщенияВеталь (18 November 2017 - 01:45) писал:

Так по ссылке не совсем транс.
Именно трансформатор. Вся хитрость там в соединении обмоток.

#34
Автор темы  Веталь Отправлено 16 December 2017 - 02:12
16 December 2017 - 02:12

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург
Упало напряжение до 100В по всем фазам. на регулировку не реагирует, переключил с автомата на ручную- та же хрень :(

#35
Олег Митяй Отправлено 16 December 2017 - 14:49
16 December 2017 - 14:49

     

    • Изображения Олег Митяй
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1573 сообщений
  • Город:Бийск , Алтайский край
Смотрите возбуждение. Кольца, щётки, реостаты.

#36
Автор темы  Веталь Отправлено 19 December 2017 - 10:04
19 December 2017 - 10:04

     

    • Изображения Веталь
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1378 сообщений
  • Город:Санкт- Петербург

Просмотр сообщенияВеталь (16 December 2017 - 02:12) писал:

Упало напряжение до 100В по всем фазам. на регулировку не реагирует

Открыл щеточные узлы гены и возбудителя. явного криминала не увидел. Завел. Смотрю- корпус щеточного узла возбудителя покачивается вокруг оси влево...вправо...градусов на 20. Заглушил, осмотрел- обнаружил метки на корпусе возбудителя и щеточном узле. на 45град ушло.... контрится оно по-уёжищному тремя винтами м6 с потайной головкой. поставил нормальные болта, подрезал под них кожух, запустил- 220!!!
АД-10 (ЭСД-10) Эксплуатация, ремонт, доработки: Изображение 092.jpg

Сообщение отредактировал Веталь: 19 December 2017 - 10:05