Перейти к содержанию
Vanidz

Компрессор через частотник

Рекомендуемые сообщения

Дата: (изменено)

Добрый день,

Пытаюсь запустить компрессор ERGUS DV-370-50 через владикавказский частотник.

В инструкции написана мощность компрессора 2250 Вт.

Частотник вроде до 3 Квт

 

Его вышибает или по току или по перекосу фаз.

 

Померил сопротивление обмоток, получилось

2,2 Ом

2,2 Ом

3,5 Ом

 

Подскажите - проблема в двигателе, или с двигателем все в порядке и через этот частотник его не запитать в принципе?

Изменено пользователем Vanidz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

эээ а зачем ??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

чёт ненашёл описания напряжения питания. но мне кажется мотор там не трёх фазный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ведь ERGUS DV-370-50 однофазный :unknw:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ведь ERGUS DV-370-50 однофазный

, он на деле трехфазный, намертво соединенный звездой. На одну фазу переделан конденсатором. В этом конкретном случае этот конденсатор умер еще до того, как компрессор попал к нам. Пытались запускать подбирая номинал аналога, но ничего не вышло. Кроме того в мастерской очень низкое напряжение. Есть надежда решить проблему с запуском компрессора с помощью частотника раз и навсегда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Можно датчик давления аналоговый повесить и настроить plc в частотнике, будет плавно давление поддерживать и исключит старты рывком. Со смазкой только проблемы могу быть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В таком случае сначала замена или перемотка двигателя, а потом уже частотник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В таком случае сначала замена или перемотка двигателя, а потом уже частотник.

Так изначальный вопрос и был про сопротивления обмоток. Они похожи на правду или точно двигатель в перемотку? Сколько вообще нормальное сопротивление обмотки у похожего 2кВт двигателя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для использования частотника все обмотки должны быть обсолютно одинаковыми.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Сколько вообще нормальное сопротивление обмотки у похожего 2кВт двигателя?

Эти данные могут силно отличаться, так как китайцы мотают по одним им известным правилам. Главный критерий это одинаковое сопротивление обмоток , чего в Вашем случае не наблюдается. Снимите хотя бы заднюю крышку и визуально оцените состояние обмоток.

 

При слабой сети не особо рассчитываете на частотник, как выход из положения

Изменено пользователем igor sv 59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

попробовать с отсоединенной воздушной магистралью, конденсатор типа МБГЧ, двигатель у Вас однофазный, так что запустить его от частотника скорее всего не получиться. На холостом ходу, если двигатель исправен, он должен запуститься. Если запуск не происходит, то двигатель на перемотку, исправный двигатель должен стартануть даже при низком напряжении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

"Кроме того в мастерской очень низкое напряжение."

- Насколько оно низкое? - Если изначально ниже минимально допустимого для частотника, то и он, скорее всего, не сможет помочь даже нормальному трёхфазному двигателю - будет выбивать ошибку. - Нужен ещё стабилизатор напряжения, мне кажется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На холостом ходу, если двигатель исправен, он должен запуститься.

Совсем отсоединить нагрузку от двигателя пока не пробовал. Сами камеры и двигатель сблокированы и не хотелось разкручивать без необходимости. Пробовали стравливать давление до нуля и запускать компрессор. Результат тот же - не стартует.

 

 

- Насколько оно низкое?

Напряжение от случая к случаю от 190 до 210В. Этого вроде достаточно.

 

Спасибо за советы! Сегодня отсоеденим двигатель, посмотрим на обмотки - там видно будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мысли вслух - Если бы оборудовать компрессор частотником и датчиком давления, всерьез заняться программированием, - сделать, чтобы обороты двигателя компр. и время его включения зависели от скорости потребления воздуха. Компрессор работает в некой зоне давлений Р1-Р2, (обычно это 8 и10 кг*см2), Р1- включение, Р2-выключение. Нижний предел обычно настраивается чуть выше рабочего давления, используемого потребителем для внятной работы редуктора(регулятора давления). На практике иногда получается, что если компрессор находится в ждущем режиме вблизи Р1 и происходит отбор воздуха, близкий к максимальному, компрессор включается в расчетной точке, но не успевает накачать воздух, происходит провал давления, - не смертельно, но в некоторых случаях неприятно.

Вот как бы увязать время включения компрессора со скоростью отбора воздуха при помощи программирования частотника, да еще с возможностью некоторого форсирования двигателя выше 50Гц, если скорость отбора воздуха превышает паспортную производительность компрессора...

Может, я что-то лишнее хочу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Напряжение от случая к случаю от 190 до 210В. Этого вроде достаточно.

 

У меня на 194 работает нормально-замерял,меньше не падало,не скажу.Правда редко падает и не надолго.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сгорел частотник 220в 3квт такой https://ru.aliexpres...a8164fd59&tpp=1 но брал не у этого продавца тот уже не торгует. Подключил его к компрессору 4квт ампераж на частотнике когда задымился показал чуть больше 11А, хотя на шильдики написано 13А. Разобрал внешне вроде сгорел ключ FGA25N120ANTD

Питание частотника было подключено на клеммы S и T я переподключил к клеммам R и S и частотник снова заработал, снова подключил к компрессору с двигателем 4квт но в этот раз догнал ампераж до 6А и отключил.

Подскажите плиз в чем проблема?:

1. Не качественный FGA25N120ANTD?

2. Не правильно был подключено питание частотника?

3. 13А написанные на шильде частотника это пиковые нагрузки а не рабочие?

Я не однократно читал что более слабым частотником можно крутить более мощные двигателя если разгон плавный в частности мой брат крутит на станке частотником 4квт двигатель 7квт и всё ОК. Или этот фокус с компрессором не проходит из-за нарастающих нагрузках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всё зависит от качества и фирмы изготовителя частотника.

У вашего брата какой фирмы частотник?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Лугавчанин, Компрессор для частотника это тяжёлая нагрузка. Лучше всегда брать на ступень выше а не ниже. Вдобавок ваш аппарат был 3 по 220 по входу а у них диодный мост слабее чем у 1- фазных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

>Вот как бы увязать время включения компрессора со скоростью отбора воздуха при помощи программирования частотника, да еще с возможностью некоторого форсирования двигателя выше 50Гц, если скорость отбора воздуха превышает паспортную производительность компрессора...

Может, я что-то лишнее хочу?

 

Это вполне возможно, почти у любого частотника есть PID и "режим вентиляторной нагрузки". Это не совсем то, что вы описали, но можно подогнать параметры. Для этого потребуется третий датчик давления (половинное давление) и модуль PLC в частотнике (он может называться по разному). Можно без PLC но тут придется пошаманить. По скорости падения давления частотник может высчитать нужные обороты и запуститься на них. Но если компрессор на них не рассчитан, то будьте готовы к частым ремонтам компрессора. Механика не любит перегрузок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.