Подскажите, пожалуйста.

Котел АКГВ-23 жуковского машиностроительного завода 2004 года выпуска с российской автоматикой.

Впервые был пущен в эксплуатацию в октябре 2012 года. Проработал две недели. После этого был выключен и зимовал в неотапливаемом доме.

В октябре 2012 года, для включения котла в работу

1. ДО УПОРА нажимал пусковую кнопку

2. При нажатой ДО УПОРА пусковой кнопки, зажигал запальник.

3. Открывал кран подачи газа к основной горелке.

Загоралась основная горелка и котел работал. Терморегулятор не отключал основную горелку по достижении заданной температуры. Котел эксплуатировался с малым открытием крана, подающего газ на основную горелку.

 

Вчера попытался включить котел.

Нажимаю до упора пусковую кнопку, зажигаю запальник - запальник горит.

Открываю кран подачи газа к основной горелке - газ на основную горелку не идет.

 

Что смог разобрать в автоматике - разобрал. Смазал касторовым маслом шток терморегулятора. Собрал. Ничего не изменилось.

 

Случайно нажал нусковую кнопку НЕ ДО УПОРА. Пошел газ на основную горелку.

 

Почему так? Что изменилось за зиму?

 

P.S. Тему http://www.chipmaker...post__p__432098 читал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Касторкой смазывать не стоит- она высыхает. Лучше моторной синтетикой .

Проверь все пружинки- может какая подсела.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Лучше моторной синтетикой

Насколько знаю,газовая арматура смазывается смазкой НК-50,темно-зеленого цвета,не высыхает,не вступает в реакцию ни с чем.Может чего нового уже придумали.Ну и судя по возрасту аппаратуры,пора все резинки проверять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

нажатие кнопки до упора это для запальника а потом удержание несколько секунд для разогрева термопары и плавно отпускать кнопку до фиксации при этом включается основная горелка если регулятор температуру установлен (выше) температуры окружающей среды

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо за ответы!

Есть еще вопросы.

Где можно замерить ЕДС термопары?

Отсоединил подвод от термопары к газовому магнитному клапану. Вижу один контакт. От него один провод будет идти к тестеру. С чем соединить второй провод от тестера.

И как проверить. замкнут ли датчик тяги?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ура!

Котел заработал! Почистил контакты.

Еще вопрос.

Когда проводишь пальцами по сильфону, то потом ощущается легкий (едва уловимый) запах керосина.

Это нормально, или сильфон прохудился?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

С чем соединить второй провод от тестера.

И как проверить. замкнут ли датчик тяги?

запах керосина.

В термопарах котлов вторым контактом служит наружная трубка термопары, между контактами изолятор - не перетяните при монтаже.

В данной модели датчик тяги включён последовательно с термопарой и электромагнитом. Разрыв любого звена и кнопка "не держит".

Скорее всего нужно менять сильфон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня такой котел с 1989 года. Изготовлен в Харькове. Указанный срок эксплуатации 8 лет. если не ошибаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.