виталий томский

"Подарочек" от энергетиков

Рекомендуемые сообщения

Дата: (изменено)

Хорошо написано.

Но, про надобность переплачивать четверть, не верю, что это законно.

Возможно у Вас сейчас по тарифу предпринимателя, а не физического лица.

Изменено пользователем технарь В.В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Но, про надобность переплачивать четверть, не верю, что это законно.

Возможно у Вас сейчас по тарифу предпринимателя, а не физического лица.

 

Нет, нет! Естественно это не законно! Или скажем, не совсем законно со стороны энергетиков.

 

Тариф у меня как у Физического лица. Просто говорю о том, что из-за того, что счётчик стоял очень далеко, то вся длинна кабеля была на моём баллансе. А кабель- это огромный резистор, по которому идут потери, и эти потери я оплачивал из своего кормана. Как-бы объяснить, ну вот: включен у меня потребитель мощностью 750Вт, а счётчик насчитает 1 кВт. Так как счётчики шибко "умные" сейчас", считают активные и реактивные энергии, преобразуют их и т.д. Я вообще в этом не разбираюсь, но есть формулы всякие, расчёта потерь на сечение и длинну кабеля. Но у меня это проверено на своей "шкуре". И переплата составляла четверть.

 

Естественно наверное есть какие-то правила установки счётчиков, по которым скорее всего счётчик должен располагаться в непосредственной близости от объекта учёта.Но я этого всего не знал, а энергетики поставили счётчик там, где было им удобно. В общем наказали меня за безграмотность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так вроде счетчик не должен находится при минусовой температуре?

У нас тоже в частном секторе начали ставить счетчики на улице, но потом бросили, кто то жалобу написал в паспорт пальцем тыкнул, мол вот написано!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

что то слабо верится что 70 метров кабеля добавят четверть потребления .

Сколько квадратов новый кабель и сколько напряжение в доме с нагрузкой и без.

Стоит ли стабилизатор ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так вроде счетчик не должен находится при минусовой температуре?

У нас тоже в частном секторе начали ставить счетчики на улице, но потом бросили, кто то жалобу написал в паспорт пальцем тыкнул, мол вот написано!

 

Не... :) ! У нас всё в принудительном порядке. Тожа вроде буча поднималась, но было сказано, что деньги выделены и не освоить их смерти подобно. Ну кучу сертификатов на эти системы АСКУЭ по телевизору показывали, про непогрешимость счётчиков рассказывали и т.д.

 

Я сейчас, когда три фазы заводил, поставил дублирующий счётчик в доме. Тоже сертифицированный и пр., и попросил энергетиков его опломбировать. Что они и сделали. Так что сейчас контроль за их "приблудами" у меня официальный. :p

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так как счётчики шибко "умные" сейчас", считают активные и реактивные энергии, преобразуют их и т.д.

 

в вашем случае к расчёту идёт только активная мощность, про реактивную счётчик знает но при расчётах она не учитывается. потери в кабеле-законно.

Ваш случай не самый страшный, тк мы в энергосистему в качестве экспериментов поставляли счётчики с возможностью дистанционного отключения потребителя и встроенными лимиттерами (есть по договору 8 кВт, больше он автоматически не даст взять, отключит).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

rencom

 

Ага совсем не верится :) ! Особенно моей жене, которая скурпулёзно сидела считала все приборы в доме, время и мощность их потребления. А после подсчётов хотела идти соседей рвать, думала они с нашего кабеля хитят!

Верится не верится, это ФАКТ! Сечение и марку кабеля я выше указывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Так вроде счетчик не должен находится при минусовой температуре?

 

электронные нормально работают от -40 С. при наружней установке в ящике на столбе температура на его плате ниже -30 не опускалась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

тк мы в энергосистему в качестве экспериментов поставляли счётчики с возможностью дистанционного отключения потребителя и встроенными лимиттерами (есть по договору 8 кВт, больше он автоматически не даст взять, отключит).

 

Так у нас тоже вроде на наших счётчиках такие функции есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В общем все потери по кабелю после

счётчика, я оплачивал.

Наверное, такое возможно.

Только приблизительные расчеты говорят, что для того, чтобы потерять четверть мощности на 70 метрах алюминиевого кабеля сечением 16 квадратов, нужно грузить линию киловатт на 40. С соответствующей просадкой напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кстати, я предвидел высказывания о том, что это типа не возможно или потери не такие большие. Я то плюнул, а вот супруга попыталась у энергетиков выяснить про такие "чудеса". Там ей тоже ответили, что такого быть не может, и мы по ночам наверное лунатим, встаём и подключаем подпольный завод.

 

Люди! Не верьте этим объяснениям и расчётам энергетиков! А если есть возможность, отказывайтесь от этих "столбовых" счётчиков, ставьте дома под свой контроль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вообще, для специалистов поясню, что 70 метров было от счётчика до моего распределительного щита. От этого щита проводка, разного сечения (но вся уже медная), расходилась по всему участку (на баню 30м, гараж 20м, другие хоз.постройки) и суммарное сопротивление было гораздо выше чем на 70 метрах. Но внутри дома это моё, это понятно и за это надо платить. Но такая подстава с чужим имуществом, это... :wacko: . Кстати, напряжение почти всегда пониженное, что тоже сказывалось на потерях. А "чудо" счётчикам наплевать, считают себе, считают, плюсуют, умножают, короче увеличивают благосостояние отдельных "чубайсиков".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Люди! Не верьте этим объяснениям и расчётам энергетиков!

Призывать к чему-либо - это такая скользкая дорожка. Мне вот в соц. сетях постоянно попадаются призывы не делать прививки детям, со ссылками на какие-то там исследования гомеопатов. И кто-то ведется на эти призывы и подвергает своих детей опасности погибнуть от заболеваний, с которыми наука давно научилась бороться. Ну да что нам наука...

Я Вам как энергетик говорю: для того, чтобы были ощутимые потери в линии, нужно, чтобы линия была перегружена, т.е., чтобы на ней создавалось заметное падение напряжения. И если у Вас были нормальные 220 Вольт при Вашей потребляемой мощности, то ни о каких значимых потерях речи быть не может. Потери были бы, если б у Вас просаживалось напряжение до 180-190 Вольт, а для этого, при сечении линии 16 кв. мм. алюминия, нужно, действительно "включать по ночам подпольный завод".

Хотя с рекомендацией:

А если есть возможность, отказывайтесь от этих "столбовых" счётчиков, ставьте дома под свой контроль.

я вполне согласен. "Своя рубашка ближе к телу".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

так 70 метров надо на медь заменить и все

Насчет стоимости:

это надо сделать один раз

а потери оплачивать каждый месяц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

так 70 метров надо на медь заменить и все

Нужно просто детально разобраться с причинами, а для этого нужно знать хотя бы номинал вводного автомата в щитке. И 70 метров меди - это очень дорого. Правильнее и дешевле заменить на 25 (35) квадратов алюминия.

Впрочем, для ТС это уже не актуально. Он сейчас наслаждается полноценными тремя фазами и ему можно только завидовать :good:

Изменено пользователем riturnel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

если б у Вас просаживалось напряжение до 180-190 Вольт

 

Ну, 180В это праздник какой-то! Иногда до 160В просаживалось.

 

так 70 метров надо на медь заменить и все

 

70 метров- это воздушка, а она вроде по правилам должна быть аллюминевой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

70 метров новенького (16м2) СиПа

при сечении линии 16 кв. мм. алюминия, нужно, действительно "включать по ночам подпольный завод".

Cкорее всего, счётчик (новый) врал.

Или ТС надо было замерить падение напряжения на 70-ти метровой линии. Может кабель был из дерева. Мне вот китайские токовые наконечники сварочного полуавтомата сюрприз подбросили, сварились со сталью пару раз.

Иначе, всё флуд и провокации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

по законности установки- по моему пуэ никто не отменял, учет рекомендуется устанавливать на границе балансовой принадлежности. По поводу расхождений показаний- если уверены что предыдущий счетчик врал, можете отправить его на поверку. После проведения- можете потребовать перерасчет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Прибор учета согласно Акта Разграничения Балансовой Принадлежности и Эксплуатационной Ответственности (АРБП), который у вас обязан быть, с прорисованной схемой питания Вашего дома, располагается на границе балансовой принадлежности, а именно на контактах ВЛ на опоре СЕТЕВОЙ организации (не на вашем участке!) и кабелем до щита учета. Это же прописано в ТУ. Когда меняли его в первый раз - они делали правильно, но поправку в 25% это черезчур. Второй счетчик, на ВАШЕЙ опоре, на ВАШЕЙ территории нарушает требования Энергосбытовой организации о бездискриминационном доступе к прибору учета. Ну раз стоит и все согласовано - нихай стоит. По опыту, сети не берут куски кабелей до промежуточных опор на свой баланс. в акте приписывают потери, но разумные (45м - 1%). Так у нас в Подмосковье. А чем обусловлена разница показаний - концов не найдете...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу расхождений показаний- если уверены что предыдущий счетчик врал, можете отправить его на поверку. После проведения- можете потребовать перерасчет.

 

"Поезд ушёл", да и нервов больше потрачу.

 

А так, кто не верит про потери в 25%, ну чтож, я ничего не приукрасил, всё расчитано мною точно. Хотите верьте, хотите нет. :unknw:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Думаю такая разница в большей степени обьясняется некачественным счетчиком нежели потерями.Счетчики вполне могут врать и далеко не всегда в вашу пользу.У меня тоже при замене однофазного счетчика на трехфазный расходы не изменились,а работать стало два сварочных и четыре станка,конечно не одновременно,но ежедневно и по несколько часов подряд,думал платить буду немерено,а оказалось также.На одной фазе станки вообще не включал,сварочником пользовался редко.Вот теперь и думаю,толи трехфазник считает в мою пользу,толи однофазник меня все время имел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Думаетс я мне что дело было именно в счётчике. Не может столько мощности теряться на проводе, если только он не перегружен током раза в два-три от заявленного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

У нас тоже поставили счетчики на опоре, но не всем, а только тем кто поверил в сказки или просто юридически безграмотен. Я например не собираюсь принимать этот счетчик и никто меня не заставит, так как при его установке нарушена целая куча правил и законов. Нарушены ПУЭ П 1.5.27., П 1.5.29., Статья 210 ГК РФ и вслучае принудительной установки еще и 1.10 ФЗ о "защите конкуренции". Уже несколько раз приезжали уговаривали и грозили.... Сейчас предлагают что бы я согласился поставить их счетчик на фасад. Я предлагаю поставить его вместо моего, в щит учета в доме, я же не против прогресса)))

Здесь про законность установки счетчиков на опоре очень подробно расписано, советую почитать http://elektroas.ru/...isplay.php?f=34

У нас за избыточность требований к установке счетчиков электрикам выписали штраф http://19rus.info/news/95262.html

Изменено пользователем avsheff

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А так, кто не верит про потери в 25%, ну чтож, я ничего не приукрасил, всё расчитано мною точно. Хотите верьте, хотите нет.

Давайте будем точны в определениях. Все-таки "потери в 25%" и "разница показаний счетчиков" - это разные вещи и не обязательно взаимосвязанные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя