Перейти к публикации

Изменен п. 12 раздела "Другие ограничения", просьба ознакомиться. Расшифровка и пояснения - тут

Слава_(102 rus)

помогите советом по электричеству

Рекомендованные сообщения

Сначало суть.Имею гараж в него заходят две фазы и ноль но эти фазы перегружены и что-нибуть подключить,запустить (наждак,компресор,станок) проблема.Даже иногда лампа дневного света незогораеться.Вот и появилась мысль две просаженные фазы объеденить и получить на выходе одну но хорошую. И теперь вопрос как это сделать? Если трансформатор то как его сделать?Помогите а то работать невозможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если трансформатор то как его сделать?

Транс 380/220 в какой-то мере поможет. Его надо купить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставить трансформатор 380/220 вольт, но это как мертвому припарка при такой сети. Правильнее разобраться с причиной такой большой просадки напряжения и устранить её, а то и на пожар можно нарваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопросы:

1. Почему именно 2 фазы? Есть однофазная цепь, есть трехфазная. Какая тут?

2. Какое смещение по фазам? Судя по описанию, они обе на 220. Если их соединить, будет 440. Вопрос какое напряжение на каждой фазе. Если есть смещение фаз, то соединять их нельзя.

3. Мощность подключаемого электрооборудования.

Решения:

1. Стабилизатор напряжения. Покупается в магазине, где торгуют электрооборудованием.

2. ИБП (бесперебойник от компьютера). Но мощности с него особо не снимешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трансформатор не поможет.

Если фазы просажены, то и на выходе у транса получим то же.

Вариант - купить стабилизатор.

п.с. если имеем две фазы по 220 вольт, то независимо от смещения (ну не бывает двухфазных сетей) между ними получим 380.

Изменено пользователем break

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стабилизатора напряжения не хватает в гараже,а почему две фазы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и их соединить, будет 440.

Все фазы между собой =380в. Никогда не будет 440. не та арифметика.

Ну и транс не поможет. Ведь на не нагруженой сети есть 220? Или сколько?

В любом случае не будет. Нужно искать причину.

Решение- купить стабилизатор? Нет, вряд ли...

а почему две фазы?.

Ну сейчас гадать почему две??? Да затерялась одна по дороге :)

Нет, конечно, это ненормально...но есть, что есть :)

Изменено пользователем SavaMor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначало суть.Имею гараж в него заходят две фазы и ноль но эти фазы перегружены

Слава не чего не перепутал? Смысла не вижу в гараже 2 фазы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

трансформатор сделать:

Нужно посчитать какая мощность нужна. Из этого выбирается железо для транса и провод обмотки. Ну и считаетется. Все очень просто. Но все это только для стабильного напряжения. Если на входе нет стабильности, то и на выходе ее не будет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так получилось что до нас дошло толко две фазы и ноль до третьей фазы метров 700.А почему транс непоможет?И неперегружу ли я итак просаженную фазу если поставлю стабилизатор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может там одна фаза на разеточную группу (через УЗО) а другая на освещение?

:wacko:

 

Упс, не успел с предположением.

Изменено пользователем Лерич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смысл такой что было то и забрал.А так если одна начинает тухнуть я на другую сажусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочитай тему у Лобзика, потом принимай решение!

Там у него хорошо разъяснены предпосылки аварии.

 

http://www.chipmaker...80#entry1679947

Изменено пользователем blek001

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

закон сохранении энергии никто не отменял! Если вы хотите получить 3 квт мощности, для примеру, то при 220 в ток будет 13,5 а , а если при 150 вольт то ток уже 20 ампер, но только учтите что кпд трансформатора или стабилизатора не 100 %, а стабилизатор еще и реактивная мощность нагрузит сеть , так что это все варианты плохие , надо искать причину падения , может решит проблему вторичное заземление,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стабилизатор напряжения.

если сеть не терпит нагрузку стабилизатор не нужен.

Настаиваю, транс на обе фазы, 380/220. Что одной фазе никак, вдвоем осилят. Да и ток (!) потребления по каждой фазе значительно уменьшится - закон ОМА, однако, при той же мощности при напряжении 380, а не 220. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дошло толко две фазы и ноль до третьей фазы метров 700

Ну это не ответ :) Все фазы идут вместе. И если нет одной...ну такой у вас в деревне электрик...

А почему транс непоможет?

Представим, что на входе есть U=200в, на выходе при коэффициенте 1:2, будет 400. Это понятно?

Ну а теперь поставим транс на вашу сеть. При включении у вас...ну пусть теже 200в, но ведь оно не стабильно? Падает до нуля, так? Значит на выходе у вас будут именно этот 0В...ну помноженный на коэффициент :)

Настаиваю, транс на обе фазы, 380/220

Можно настаивать - ничего не поможет :)

Изменено пользователем SavaMor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SavaMor, я тоже склоняюсь к намотке транса есть маленький опыт в намотке сварочника,есть железо квадратов 50 а посчитать я не могу образование не позволяет.А по нагрузке думаю квт5 хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так получилось что до нас дошло толко две фазы и ноль

кто живет в советских многоэтажках .совет выйти на площадку и заглянуть в электро щиток ,вот там две фазы и ноль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я тоже склоняюсь

Я не склоняюсь. Толку не будет. Нужна стабильность. Именно она позволяет ТРАНСФОРМИРОВАТЬ. Ну и ток, конечно. Но если на выходе (под нагрузкой, которая вам нужна) 0, ну так помножьте ваш 0 на ваш транс. Не надо быть умником, что бы это сделать :)

Живу сейчас именно в такой многоэтажке и знаю, что там 3 ФАЗЫ и НОЛЬ. И все рабочее и подключено. А не так как мне недавно на рынке объясняли, что нет там 0 или он есть, но не подключен. Все есть и все работает

Изменено пользователем SavaMor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слава_(102 rus), А счетчик у Вас в гараже стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Настаиваю, транс на обе фазы, 380/220. Что одной фазе никак, вдвоем осилят.

Оно конечно типа да, но если у топикстартера иногда даже лампы не загораются, то там далеко 380 не будет. И соответственно на выходе - ни капельки не 220. Это раз.

Второе - как все просажено, вот в чем главный вопрос. Если просто пониженое напряжение, но держит нагрузку, то с трансом еще можно поиграться, только что делать, если напряжение вдруг придет в норму? Все ж дымом изойдет. И может быть, что напряжение гуляет под нагрузкой, т.к. или перегружена ТП или провод на всех полтора квадрата. И в этом случае что нам транс даст? Допустимый ток на одну фазу может и возрастет, только все равно просаживатся будет так же, когда сосед лампочку включит.

Потому два варианта:

таки стабилизатор, с сервоприводом лучше.

тянуть свой кабель до ТП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок, я понял, что физику 5 класса никто не помнит :)

У вас сколько на входе? подключите на 2 мин ваш прибор...болгарку, дрель. Да не важно что. Нагрузите ваши провода и замерьте напряжение и ток. Сколько есть? Потом будем говорить. Я никогда не советую потратить деньги на пустое. Нет входа, не может быть и выхода - все

ps: А. да :) Включать надо ФАЗУ и 0

Изменено пользователем SavaMor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если межфазное напяжение не 380В, а ниже, значит и на одной фазе не будет 220В. Если межфазное близко к 220В, можно подключать однофазные устройства между двух фаз, но при повышении напряжения могут возникнуть проблемы. Я понимаю топик стартер хочет устройство из двух фаз делающее однофазную сеть, это прибор должен менять CosFi, что то вроде частотного регулятора, это совсем не транс. Такие штуки ставят при использовании двух источников переменного тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если

Еще раз. Если на выходе 0- ставьте, господа пользователи, что хотите - работать не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Живу сейчас именно в такой многоэтажке и знаю, что там 3 ФАЗЫ и НОЛЬ. И все рабочее и подключено. А не так как мне недавно на рынке объясняли, что нет там 0 или он есть, но не подключен. Все есть и все работает

если один щиток тогда три фазы, а если два щитка(как в нашем доме) то в каждом щитке по две фазы. вообщем всё запутано конкретно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×