post-71051-066867000 1362247800_thumb.jpgУважаемые,форумчане,помогите решить задачу,пожалуйста.Приточная улитка стоит на улице,двигатель 790 об/мин.,для подогрева воздуха в выхлопном отводе встроены 4 подковообразных тэна по 2 квт.,но воздух не прогревается и в камеру поступает холодным.Если добавить еще тэнов,то не выдержит проводка или срабатывает защита,пытаюсь пристроить тепловую пушку (газовый теплогенератор) на всас,что получится пока не знаю...Может у кого то есть другие идеи...post-71051-094423200 1362247635_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Какие ТЭНы, простые голые или воздушные с оребрением?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Температура приточного воздуха какая?

 

Какие ТЭНы, простые голые или воздушные с оребрением?

Скорее голые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Похоже тены просто трубчатые. Если так то поток воздуха не успевает забрать с них должное тепло.

Надо делать оребрение их. Типа радиатора как на транзисторах. Т.е. как можно больше обдуваемую поверхность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Нужны с алюминивым оребрением жили бы поближе я бы подогнал

Изменено пользователем алексей2013

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Подскажите:

1 Количество метров кубических воздуха которое подает в помещение вентилятор

2 Температура на улице

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На входе поставьте теплообменник и гоните через него воздух который идет на вытяжку,

Этим теплым воздухом и будет подогреваться свежий на приточке. + экономия энергии!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Тэны с оребрением стоят...

Изменено пользователем грачкин

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

рекуператор + догрев электротенами

на фото сильно зажат выхлоп вентилятора ,

старайтесь избегать гофрированные воздуховоды .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Интересно? На какое напряжение рассчитаны ТЭНы? Судя по фото - каждый ТЭН вольт на 60?. Если на 220, то зачем Вы их соединили последовательно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Prizrakklon,

 

тэны на 220в,если честно,то я не электрик,соединил как мог,получилось последовательно судя по Вашим отзывам...значит надо параллельно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

значит надо параллельно?

Если питаете от 220 надо параллельно а если от 380 То подключены правильно .

Изменено пользователем Николай Владимирович

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Конечно параллельно! А в таком виде как у Вас они , наверное, слегка, слегка теплые. Соедините параллельно, только провода возьмите потолще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

тэны подключу параллельно и еще буду тоже параллельно заниматься теплообменником...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

тэны подключу параллельно

Погорят скорей всего они питаются от 380 и подключены правильно не считая монтажа и качество используемых материалов .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

в понедельник 4 го марта испытаю,и отчитаюсь о результатах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

при активном обдуве тен можно слегка перегреть !

нужен датчик перегрева стоящий в потоке воздуха за теном

а то возможно возгорание !!!

при этом выключается сначала тен -потом вентилятор обязательно!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
4 подковообразных тэна по 2 квт. но воздух не прогревается и в камеру поступает холодным

При таком включении у вас там из восьми киловатт полтора едва наберется. Если хотите проверить, возьмите токовые клещи и померяйте ток. Мультиметром только не меряйте, а то с таким-то подходом, да в триста восемьдесят...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

из восьми киловатт полтора едва наберется

Если номинал ТЭНов 2 кВт на 220 вольт и при таком включении подать на них 220 вольт - суммарная мощность четырех ТЭНов составит как раз 2 кВт.

Поэтому и воздух холодный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

только рассмотрел вентилятор ! там воздуха 1000-1700 метров

там тенов нужно 10-20 кВт чтобы нагреть до 20-25 гр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

суммарная мощность четырех ТЭНов составит как раз 2 кВт.

А может 4кВт ? Изменено пользователем Николай Владимирович

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

подключил тэны параллельно,как было предложено выше,результат действительно превзошел все ожидания...воздух стал прогреваться,вылетает теплым,но за время прохождения по гофре,остывает...ничего,воздуховод мы из оцинковки сделаем и утеплим,главное добились цели - воздух теплый!!!

Всем спасибо за участие! :yahoo:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

грачкин, на фото подогревателя увидел 4 ТЭНа (всемь выводов), как Вы их сейчас подключили к сети непонято, правильно они подключаются так ,все написано доступно. В противном случае,что то сгорит раньше времени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Дата: (изменено)

Если номинал ТЭНов 2 кВт на 220 вольт и при таком включении подать на них 220 вольт - суммарная мощность четырех ТЭНов составит как раз 2 кВт.

Ну да, а как же вы это сосчитали ? Двухкиловаттный тэн имеет сопротивление 24 ома, четыре последовательно - 96 ом. 220 * 220 / 96 = 500 ватт. Проверял раз десять, все равно пятьсот.

 

правильно они подключаются так ,все написано доступно

4 штуки на 220 включать в 380 нужно комбинированно - последовательно-параллельно - 6 квт.

.

Изменено пользователем VShaclein

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.