Перейти к содержимому


В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").

Воруют-с!

Самодельный частотник?


Сообщений в теме: 1153

#1141
user_35878 Отправлено 19 July 2012 - 10:48
19 July 2012 - 10:48

     

    • Изображения user_35878
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10525 сообщений
Да нет, Вы нормально ответили, я бы пожестче ответил :)
Видите, Ваш краткий ответ и дал то что нужно (ШИМ и мост/полумост). Это позволит продолжить изучение темы. Спасибо, начну потихоньку читать все 50 страниц с начала :wacko:

Цитата

Так что, сегодня самодельный частотник, это скорее для энтузиастов. Хоть я и не сторонник данного принципа, но в большинстве случаев может рациональнее купить готовый.
Неа.. Для такого извращенца как я, сей путь не проходит. Хочется именно самому сделать. Опыт в электронике имею достаточный, но Вы правильно заметили - с наскоку редко когда получается. Часто попадаются подводные камни.
Впредь постараюсь задавать вопросы по сути :wink:

Сообщение отредактировал TDuke: 19 July 2012 - 10:52


#1142
Виктор Петрович Отправлено 19 July 2012 - 12:59
19 July 2012 - 12:59

    7-ой разряд

    • Изображения Виктор Петрович
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 318 сообщений
  • Город:Ростовская обл.
Базовый набор, рекомендации производителей.
Самодельный частотник?: 1.jpg Самодельный частотник?: 2.jpg Самодельный частотник?: 3.JPG

#1143
mobilandser Отправлено 22 July 2012 - 19:30
22 July 2012 - 19:30

    • Изображения mobilandser
  • Новичок
  • 6 сообщений
  • Имя:Царюк Тарас
dan_ko

Я из Украины (г. Погребище).

Вопрос по сути: каким обюразом отрегулировать ток защиты резистором драйвера IR2130 таким образом, что бы выходные транзичторы IRFP460 при нагрузке 1,2кВт не погорели?
И еще вопрос: какое сопротивление ставить между драйвером и транзистором в цепи затвора и в на обратную связь с фазного напряжения на драйвер? В схеме у кого-то тут было 100 Ом, вот думаю не маловато ли?

#1144
mobilandser Отправлено 22 July 2012 - 19:56
22 July 2012 - 19:56

    • Изображения mobilandser
  • Новичок
  • 6 сообщений
  • Имя:Царюк Тарас
И еще вопрос самого главного характера или важного: можно ли тут вкратце расписать каким образом выбрать резисторы RBOOST, RDEADTIME, RRETRY, RPWMFREQ и почему их номиналы у большенства из вас стоят именно: RBOOST = 12К, RDEADTIME = 5,1К, RRETRY = 8,2К, RPWMFREQ = 3,9К

Хоть убейте но не могу понть откуда именно эти номиналы! Сколько не смотрел в даташит и на таблици - все равно мало что понял... В этой теме упоминалось 1 раз о выборе резистора RDEADTIME, типа выбираеться таким образом, что бы при инициализации частотника драйвер не преоткрыл все транзисторы. (не могу точно указать в каком посте и кто это писал, но где-то тут уже читал). В принципе для общего развития очень хотелось бы узнать как эти резисторы подбирать, но если кто -то это уже сделал и все работало отлично при движке 1,2кВт (50Гц) двигателе и установил именно эти номиналы - ну так тому и быть, поставлю эти! Заранее благодарен.

#1145
Виктор Петрович Отправлено 22 July 2012 - 23:05
22 July 2012 - 23:05

    7-ой разряд

    • Изображения Виктор Петрович
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 318 сообщений
  • Город:Ростовская обл.
RBOOST- повышение напряжения в начале разгона двигателя- 12k -это 25,5 %, подбором резистора от 0 до 50k, можно установить от 1 процента до 30.
RDEADTIME- "мертвое время"- 5k1 , это 4,5 μs, для работы с драйверами IR подходит.
RRETRY- повторный запуск после "Fault", 8k2- это 32,8 секунды. Устанавливая резистор от 0 до 50k, можно время рестарта изменять от 0 секунд до 52.
RPWMFREQ - изменяя резистор- изменяется частота ШИМ от 5 кгц до 21 кгц.
Это все есть в листе данных на MC3PHAC.
.

#1146
Автор темы  bim Отправлено 23 July 2012 - 09:27
23 July 2012 - 09:27

    сочувствующий

    • Блог bim
    • Галерея bim
    • Изображения bim
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2394 сообщений
  • Город:Крым, Симферополь
  • Имя:Юрий
Можно только добавить, что установленные этими резисторами параметры считываются контроллером только при сбросе или включении. То есть при работе, изменение этих резисторов не меняет режим работы контроллера по этим параметрам.

#1147
Mosfett Отправлено 23 July 2012 - 21:36
23 July 2012 - 21:36

    5-ый разряд

    • Изображения Mosfett
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 249 сообщений
  • Город:Ижевск
  • Имя:Дмитрий, на ты.
Скажите, на 4 кВт кто делал? Посоветуйте под это дело IGBT подешевле на 1200V.

#1148
Максим_64 Отправлено 26 July 2012 - 11:14
26 July 2012 - 11:14

    6-ой разряд

    • Изображения Максим_64
  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 251 сообщений
  • Город:Saratov

Просмотр сообщенияmobilandser (22 July 2012 - 19:30) писал:

что бы выходные транзичторы IRFP460 при нагрузке 1,2кВт не погорели?
Неудачный выбор ключей - посчитайте, сколько упадёт напряжения на открытом канале... Примените игбт


Просмотр сообщенияMosfett (23 July 2012 - 21:36) писал:

Посоветуйте под это дело IGBT подешевле на 1200V.
На 4 кВт, имхо, лучше/дешевле уже модулем, например таким. Ток впритык, но всё зависит от контроллера

#1149
korkunov Отправлено 28 July 2012 - 11:48
28 July 2012 - 11:48

    • Изображения korkunov
  • Новичок
  • 3 сообщений
  • Имя:Сергей Коркунов

Цитата

На 4 кВт, имхо, лучше/дешевле уже модулем, например таким. Ток впритык, но всё зависит от контроллера
Не соглашусь и не посоветую.
Такие модули далеко не дешевы, а в случае БАХа он не ремонтопригоден (Валаются частотники Delta с такими взорванными, ремонт нецелесообразен).
Лучше делать на дискретах: IGBT - полумосты и к ним драйверы типа M57962.
Так в случае бабаха будет дешевле восстанавливать.

#1150
Максим_64 Отправлено 28 July 2012 - 23:17
28 July 2012 - 23:17

    6-ой разряд

    • Изображения Максим_64
  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 251 сообщений
  • Город:Saratov

Просмотр сообщенияkorkunov (28 July 2012 - 11:48) писал:

Не соглашусь и не посоветую.

Ну и пусть. Тогда огласите список дешевых и доступных 50А 1200В чего-нибудь в to-247 или to-267. Я применяю кое-где FGL40N120AND но это и недешево, и не очень доступно, хотя и самое шустрое(тут не надо). Модулем, таки, дешевле, если вспомнить о теплопроводных прокладках и конструкторском геморрое с этим бутербродом. Наверное, не случайно в промышленных частотниках стоят чаще модули. Про ремонтопригодность согласен.

#1151
Автор темы  bim Отправлено 29 July 2012 - 22:47
29 July 2012 - 22:47

    сочувствующий

    • Блог bim
    • Галерея bim
    • Изображения bim
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2394 сообщений
  • Город:Крым, Симферополь
  • Имя:Юрий
Все, достали меня все эти объяснения и разборки.
Тема про частотник из стиралки здесь http://www.chipmaker.ru/topic/90075/

Всех энтузиастов самодельных частотников - просьба открыть от своего имени или продолжение этой темы или свои, по интересам.

Тема закрыта

#1152
Виктор Петрович Отправлено 30 July 2012 - 10:08
30 July 2012 - 10:08

    7-ой разряд

    • Изображения Виктор Петрович
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 318 сообщений
  • Город:Ростовская обл.
Перед закрытием темы хочу от своего имени да и наверное от большинства авторов и пользователей поблагодарить Юрия Кимборович за то, что поднятая им тема выполнила свою задачу и превратилась из "Самодельный частотник ?" в Самодельный частотник !!!
Спасибо! :hi:

#1153
Автор темы  bim Отправлено 30 July 2012 - 11:27
30 July 2012 - 11:27

    сочувствующий

    • Блог bim
    • Галерея bim
    • Изображения bim
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2394 сообщений
  • Город:Крым, Симферополь
  • Имя:Юрий
Я в свою очередь, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в разработке готовых конструкций: Виктора Петровича, Bogdanа, Dan_ko, Joe, electrovoz и многих других. Чьими совместными усилиями было создано несколько рабочих конструкций , доступных для повторения и собран большой объем полезной информации по данному вопросу. Спасибо всем!
По моей просьбе, функции модератора данного раздела с меня сняты. По всем вопросам обращаться к администрации.

Сообщение отредактировал bim: 30 July 2012 - 11:30


#1154
Автор темы  bim Отправлено 07 April 2013 - 19:41
07 April 2013 - 19:41

    сочувствующий

    • Блог bim
    • Галерея bim
    • Изображения bim
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2394 сообщений
  • Город:Крым, Симферополь
  • Имя:Юрий
Выяснилась ошибка в моих рассуждениях по поводу расчета тока применяемого двигателя. Прошу прощения. Когда это писалось, сам мало что понимал в нюансах, а потом упустил из внимания. Спасибо ув. TDuke за то, что ткнул носом. Привожу его выкладки.

Вы как-то не так определили ток потребляемый двигателем в своей теме в 40-м сообщении http://www.chipmaker...dpost__p__79600

Цитата

У меня 0,55 КВт. т.е. ток одной фазы 2А. Поскольку фаз 3, умножаем на 1,4. Получаем приблизительно 3А.

Поскольку фаз 3 то умножаем на корень квадратный из 3-х, а не из двух, тоесть на 1.732.


Если подключать двигатель треугольником, то он будет потреблять наибольший ток, а фазное напряжение на нем 220В.

Ток потребляемый двигателем считается так:

Изображение

Пусть КПД Вашего двигателя 70%, косинус фи 0.7. Имеем 550Вт/(1.732* 220В* 0.7*0.7) = 2.95А

Ток Вы определили правильно, но непонятно откуда Вы взяли ток одной фазы 2А? При включении звездой ток с теми же параметрами двигателя должен быть 1.7А. В общем непонятно.

Большой проблемы нету, но кого-то может это ввести в заблуждение и в результате к неправильному подсчету параметров частотника. Для перехода от тока звезды к току треугольника нужно домножать на корень из трех, а не двух.